Størrelse på Trykekspansionsbeholdere

: 24 aug 2014 15:28
af John Skov Jensen
svsommer skrev: vil det sige toppen af trykbeholder op til øverste radiator ganges med 0,1 pr meter ?
Ja

Størrelse på Trykekspansionsbeholdere

: 24 aug 2014 15:31
af John Skov Jensen
N P K skrev:
Hvad så hvis du har et fortryk på 1,0 bar og du fylder vand på anlægget til den manometer viser 1,5 bar mister du så effekten af ekspansionsbeholderen?
Ja jo mere tryk du pumper i anlægget, over fortrykværdien, jo mere klemmes ballonen sammen og jo mindre effektiv ekspansions beholder volumen er der at gøre godt med

Størrelse på Trykekspansionsbeholdere

: 29 aug 2014 16:22
af svsommer
Skal tilslutning vende op eller ned?
og skal den være over kedel?

Størrelse på Trykekspansionsbeholdere

: 29 aug 2014 16:35
af John Skov Jensen
svsommer skrev:Skal tilslutning vende op eller ned?
og skal den være over kedel?
ligegyldigt og ligegyldigt :)

Størrelse på Trykekspansionsbeholdere

: 29 aug 2014 16:48
af svsommer
John Skov Jensen skrev: ligegyldigt og ligegyldigt :)
vil der ikke være nogle problemer med udluftning?

Størrelse på Trykekspansionsbeholdere

: 29 aug 2014 16:51
af John Skov Jensen
svsommer skrev: vil der ikke være nogle problemer med udluftning?
Dine udluftning/udluftninger skal stadig sidde hvor de normalt sidder
Udluftning af beholder vil sikkert være nemmest hvis anlægsstudsen peger opad. Jeg har dog set dem virke udemærket selv om studsen vender ned.
Men lad anlægsstudsen pege opad, det vil være mest logisk :great: