Indlæg af svsommer » 23 aug 2014 10:24
Indlæg af John Skov Jensen » 23 aug 2014 12:05
Indlæg af svsommer » 24 aug 2014 07:29
John Skov Jensen skrev:Jeg tror ikke din roca kedel er hverken beregnet eller godkendt til trykekspansion, men prøv at læse på typeskiltet på kedlen. Den skal være godkendt til 6 bar drifttryk, (bemærk ikke 6 bar prøvetryk) for at være helt i overensstemmelse med reglerne for trykekspansion. Men som svar på dit spørgsmål ang størrelse Ekspansionsbeholder størrelsen skal på et automatisk fyret anlæg være 4 % af anlæggets samlede volumen Man vil typisk vælge en 2,5 bar sikkerhedsventil Fortrykket i ekspansionsbeholderen skal være 0,1 bar over anlæggets statiske tryk, som er det samme som den fysiske højde forskel (top til fysisk placering af ekspansionsbeholden) på anlægget. Eks ved 5m højde forskel skal fortrykket være 0,6 bar, ved 8,5m højde forskel skal fortrykket være 0,95 bar. Det statiske tryk i anlægget må ikke kunne klemme ballonen sammen inden i beholderen, da man så mister ekspansionsvolume. Ved at have 0,1 bar højere fortryk end højdeforskellen sikre man at trykekspansionsbeholderen uden problemer kan overvinde det statiske tryk.
Indlæg af John Skov Jensen » 24 aug 2014 07:32
Indlæg af svsommer » 24 aug 2014 07:42
John Skov Jensen skrev:Er det 4 bar drifttryk eller 4 bar prøvetryk der står på kedlen?
Indlæg af svsommer » 24 aug 2014 07:49
Indlæg af John Skov Jensen » 24 aug 2014 07:51
svsommer skrev:har lige tjekket manualen der står Max Betriebsdruck 4bar
Indlæg af N P K » 24 aug 2014 08:22
Indlæg af John Skov Jensen » 24 aug 2014 09:11
N P K skrev: Hvorfor 6 bar? På min blackstar kedel står der prøvetryk 4bar og maks drifttryk 2,5 bar Og den er mig bekendt godkendt til trykekspansion Det er da ihvertfald det jeg har
Indlæg af John Skov Jensen » 24 aug 2014 09:15
Tilbage til "Kedler, installationen & skorstenen"