alt for varmt udgangsvand ?
-
- Stoker VI
- 15
- Indlæg: 230
- Tilmeldt: 01 sep 2008 12:59
- Mit fyr: Woody 16
- Areal: 90
- Brændsel: Træpiller
- Dagligt forbrug: ved ikke endnu
- Geografisk sted: Hammershøj
Re: alt for varmt udgangsvand ?
Du skriver at fyret kører fint hvis termostaten er sat til 60 grader.
Alt under 60 er forbudt, så vær tilfreds med det ;-)
Du ønsker i virkelighedenen ikke mindre, eller kedelen gør ikke :-)
Mindre fremløbstemperatur, så er det en fremløbsshunt du vil have.
Eller har jeg misforstået det hele ????
/G
Alt under 60 er forbudt, så vær tilfreds med det ;-)
Du ønsker i virkelighedenen ikke mindre, eller kedelen gør ikke :-)
Mindre fremløbstemperatur, så er det en fremløbsshunt du vil have.
Eller har jeg misforstået det hele ????
/G
-
- Stoker I
- 14
- Indlæg: 6
- Tilmeldt: 09 okt 2009 17:56
Re: alt for varmt udgangsvand ?
OK. Det er jo dejligt at det kører fint ved de normale 60 grader på teromstaten. Hvorfor bliver kedeltemperaturen så høj ? 95-98 grader... Jeg synes at læse at det ikke er helt normalt, men det gør måske ingen skade?
Mvh. Jakob
Mvh. Jakob
-
- Stoker XV
- 15
- Indlæg: 1429
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
- Areal: 170
- Brændsel: Flis og andet brændbart.
- Årligt forbrug: ????
- Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)
Re: alt for varmt udgangsvand ?
Hej Jakobv.
Lige til din orientering, er det termometer der er monteret på fronten af en opop kedel nærmest berygtet for at vise 5-10 grader over vandets temperatur.
Lige til din orientering, er det termometer der er monteret på fronten af en opop kedel nærmest berygtet for at vise 5-10 grader over vandets temperatur.
Mvh. Leif.
Selvgjort er absolut velgjort - når det virker efter hensigten !
Motto: Forsøg altid at lave tingene så enkelt det er muligt.
Selvgjort er absolut velgjort - når det virker efter hensigten !
Motto: Forsøg altid at lave tingene så enkelt det er muligt.
-
- Stoker I
- 14
- Indlæg: 6
- Tilmeldt: 09 okt 2009 17:56
Re: alt for varmt udgangsvand ?
Tak det var faktisk rart at høre. Så lyder det jo efterhånden som om jeg har et anlæg der kører helt normalt!
Mvh. Jakob
Mvh. Jakob
-
- Stoker XV
- 15
- Indlæg: 1429
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
- Areal: 170
- Brændsel: Flis og andet brændbart.
- Årligt forbrug: ????
- Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)
Re: alt for varmt udgangsvand ?
Hej.
Ja ikke. Pøj pøj.
Ja ikke. Pøj pøj.
Mvh. Leif.
Selvgjort er absolut velgjort - når det virker efter hensigten !
Motto: Forsøg altid at lave tingene så enkelt det er muligt.
Selvgjort er absolut velgjort - når det virker efter hensigten !
Motto: Forsøg altid at lave tingene så enkelt det er muligt.
- Rayox
- Stoker I
- 14
- Indlæg: 1
- Tilmeldt: 02 feb 2010 22:50
- Mit fyr: Iwabo S1X - OPOP H430 Kedel
- Areal: 180
- Brændsel: 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
Re: alt for varmt udgangsvand ?
Hej Jakob,
Har selv lige i onsdags fået installeret samme kedel og brænder.
Her er link til manual: http://naturvarme.se.loopiadns.com/user ... 070202.pdf
Der sidder 5 potmeter i højre siden af printboard og her justere du på tingene
Hilsen
Brian
Har selv lige i onsdags fået installeret samme kedel og brænder.
Her er link til manual: http://naturvarme.se.loopiadns.com/user ... 070202.pdf
Der sidder 5 potmeter i højre siden af printboard og her justere du på tingene
Hilsen
Brian
M.V.H.
Brian
Brian
-
- Stoker III
- 14
- Indlæg: 87
- Tilmeldt: 24 jan 2010 19:00
- Mit fyr: iwabo villa på OPOP kedel/ atmos dc 25
- Areal: 245
- Brændsel: træpiller/træ
- Fremviser gerne i postnummer: 4180
- Dagligt forbrug: 28kg
- Årligt forbrug: ca 5 ton
- Geografisk sted: sorø
Re: alt for varmt udgangsvand ?
hej jakob
som Brian skriver i det sidste indlæg, har jeg også lige fået installeret samme anlæg som dig! men min kedeltemperatur viser det samme som jeg sætter DTO'en på (altså den føler med drejeknap hvorpå du justerer temp.) den går faktisk en smule over, dvs hvis jeg sætter den på 60 grader, rammer den typisk 65 grader før end at den slukker, hvilket vidst er helt normalt. i følge montøren har kedlen bedst af at køre ved ca 60 grader så mon ikk det er i det leje du skal være i? en anden ting, er om du har din varmvandsbeholder tilsluttet din kedel/centralvarme, for da er det da ikke en god idé med så lave temperature!? i forhold til legionella bakterier.
held og lykke
hilsen huus
som Brian skriver i det sidste indlæg, har jeg også lige fået installeret samme anlæg som dig! men min kedeltemperatur viser det samme som jeg sætter DTO'en på (altså den føler med drejeknap hvorpå du justerer temp.) den går faktisk en smule over, dvs hvis jeg sætter den på 60 grader, rammer den typisk 65 grader før end at den slukker, hvilket vidst er helt normalt. i følge montøren har kedlen bedst af at køre ved ca 60 grader så mon ikk det er i det leje du skal være i? en anden ting, er om du har din varmvandsbeholder tilsluttet din kedel/centralvarme, for da er det da ikke en god idé med så lave temperature!? i forhold til legionella bakterier.
held og lykke
hilsen huus
- Ernst Drastrup
- Supporter
- 16
- Indlæg: 1514
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
- Kontakt:
Re: alt for varmt udgangsvand ?
På vedhæftet link, vil du kunne se, hvordan du kan strikke dit anlæg sammen, så du kan køre med mindst 70 - 80 grader på kedlen, og så den ønskede fremløbstemperatur til anlægget, f. eks. 40 grader.
Det kan du indstille FJVR ventilen efter.
Kør aldrig med kedeltemperatur under 65 grader på en pladejernskedel.
Det kan du indstille FJVR ventilen efter.
Kør aldrig med kedeltemperatur under 65 grader på en pladejernskedel.
-
- Stoker XVI
- 14
- Indlæg: 2012
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9740
- Dagligt forbrug: Solskin en masse ;-)
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Geografisk sted: Jerslev J, Vendsyssel
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Re: alt for varmt udgangsvand ?
Jeg har også en Opop kedel. Og nu bli'r jeg da bekymret, for vi har gennemstrømning i varmtvandsbeholderen, så den har gennem flere år kun kørt 57 grd. udgangstemperatur fra kedlen.
Er 60 grd. forsvarligt, eller skal vi ha' vores VVB banket med op på 65 - hvilket helt sikkert vil øge pillemisbruget? (Har lige kørt en periode med en højere temperatur, så vi har det større forbrug i frisk erindring ).
Fyret kører stort set aldrig pausefyring, hvis det har betydning. Det skulle da lige være, når solen kommer på himlen i længere tid, så solvarmeanlægget forvarmer returvandet fra gulvvarmen.
Er 60 grd. forsvarligt, eller skal vi ha' vores VVB banket med op på 65 - hvilket helt sikkert vil øge pillemisbruget? (Har lige kørt en periode med en højere temperatur, så vi har det større forbrug i frisk erindring ).
Fyret kører stort set aldrig pausefyring, hvis det har betydning. Det skulle da lige være, når solen kommer på himlen i længere tid, så solvarmeanlægget forvarmer returvandet fra gulvvarmen.
-
- Stoker X
- 15
- Indlæg: 421
- Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
- Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
- Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
- Brændsel: 6 mm. piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6230
- Årligt forbrug: 5-6 ton.
- Geografisk sted: 6230 Rødekro
Re: alt for varmt udgangsvand ?
Jeg køre 65 grader om vinteren, og 60 grader om sommeren på kedlen, så vidt jeg ved skal du under 40-45 grader før der er risiko for legionalla i vvb.
Mvh Thomas Hansen