Det er individuelt, og afhængigt af dit anlæg,Flemming DJ skrev:Når man styrer efter differenstemperaturen og modulerer pumpen, skal man da lade anlægget starte så snart, der kan overføres lidt varme.
Så kører det stille og roligt "med op" i temperatur.
og hvor fint du kan styre pumpen.
Men ja, for det meste styres efter at solfangeren har en arbejdstemperatur på 70 gr.
Temperaturen i bunden at tanken, gør så at man kan sætte en start temperatur hvor pumpen skal starte / stoppe.
Allerede ven ca. 5 gr forskel kan der måske hentes varme ud af fangeren, og når man når ned på ca. 2 gr,
så må pumpen gerne stoppe, for så er der minimalt med energi der overføres.
Alt afhængig af virkningsgrad / arbejdstemperatur i fangeren - isoleringsgrad / afstand fra fangeren og ned til tank,
og mængden af ind strålet solenergi.
Det er ikke bare lige at stille en ligning op, for det kan/skal tilpasses den enkelte installation.