Set temperatur på Absolut styringen

Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Solfanger, Solvarmepanel, Vakuum
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9834
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Set temperatur på Absolut styringen

Indlæg af pille bruger »

Flemming DJ skrev:Når man styrer efter differenstemperaturen og modulerer pumpen, skal man da lade anlægget starte så snart, der kan overføres lidt varme.

Så kører det stille og roligt "med op" i temperatur.
Det er individuelt, og afhængigt af dit anlæg,
og hvor fint du kan styre pumpen.

Men ja, for det meste styres efter at solfangeren har en arbejdstemperatur på 70 gr.
Temperaturen i bunden at tanken, gør så at man kan sætte en start temperatur hvor pumpen skal starte / stoppe.
Allerede ven ca. 5 gr forskel kan der måske hentes varme ud af fangeren, og når man når ned på ca. 2 gr,
så må pumpen gerne stoppe, for så er der minimalt med energi der overføres.
Alt afhængig af virkningsgrad / arbejdstemperatur i fangeren - isoleringsgrad / afstand fra fangeren og ned til tank,
og mængden af ind strålet solenergi.
Det er ikke bare lige at stille en ligning op, for det kan/skal tilpasses den enkelte installation.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Flemming DJ
Stoker XVI
Stoker XVI
14
Indlæg: 2012
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Fremviser gerne i postnummer: 9740
Dagligt forbrug: Solskin en masse ;-)
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Geografisk sted: Jerslev J, Vendsyssel
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange

Set temperatur på Absolut styringen

Indlæg af Flemming DJ »

pille bruger skrev: Men ja, for det meste styres efter at solfangeren har en arbejdstemperatur på 70 gr.
...
Det er ikke bare lige at stille en ligning op, for det kan/skal tilpasses den enkelte installation.
Enig i det sidste.

Men, det første gi'r da ingen mening, hvis f.eks. tanken er 10° - så vil fangeren jo bare stråle en masse spildvarme tilbage til verdensrummet. Mindre, hvis det er rør.

Startede den nu ved en differens på fx 5° K(elvin), som du nævner, og var optimeret til at køre med fx 15° diff, ville fangeren løbende være koldere og langt mere effektiv.

Der kan også flyttes mere energi ved lavere temperatur og højere flow end omvendt. Det har Ernst Drastrup engang sagt. :)
Mvh Flemming

Bilpleje i Nordjylland: http://duensmobilebilpleje.dk
pll
Stoker VI
Stoker VI
13
Indlæg: 227
Tilmeldt: 14 jan 2011 00:08
Mit fyr: KSM 275/13
Areal: 180
Brændsel: piller/korn
Fremviser gerne i postnummer: 4450
Årligt forbrug: 6t
Geografisk sted: 4450 Jyderup
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 11 gange

Set temperatur på Absolut styringen

Indlæg af pll »

Jeg mener at jeg starter ved +15 grader, regulerer efter +10 og stopper ved +5.
Det vil sige at er min varmelager temperatur 30 grader, starter pumpen når solfanger temperatur er 45 grader. Pumpestyringen regulere efter 40 grader. Falder solfanger temperaturen til 35 grader stoppes.
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9834
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Set temperatur på Absolut styringen

Indlæg af pille bruger »

Flemming DJ skrev:
Enig i det sidste.

Men, det første gi'r da ingen mening, hvis f.eks. tanken er 10° - så vil fangeren jo bare stråle en masse spildvarme tilbage til verdensrummet. Mindre, hvis det er rør.

Startede den nu ved en differens på fx 5° K(elvin), som du nævner, og var optimeret til at køre med fx 15° diff, ville fangeren løbende være koldere og langt mere effektiv.

Der kan også flyttes mere energi ved lavere temperatur og højere flow end omvendt. Det har Ernst Drastrup engang sagt. :)
Det var da et utroligt lavt udgangspunkt med 5 gr. kelvin, det nævner jeg ingen steder.
Og så springer du hele forudsætningen over ved at udelade drift forudsætningen, for start / stop af pumpen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Flemming DJ
Stoker XVI
Stoker XVI
14
Indlæg: 2012
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Fremviser gerne i postnummer: 9740
Dagligt forbrug: Solskin en masse ;-)
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Geografisk sted: Jerslev J, Vendsyssel
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange

Set temperatur på Absolut styringen

Indlæg af Flemming DJ »

Så har jeg nok misforstået dig. Men en arbejdstemperatur på 70 grd lyder højt for mig = lavere virkningsgrad pga varmetab til omgivelserne.

Du nævner de 5 grd forskel i første indlæg her på side 2. Jeg kalder det 5 grd K, men lad nu det ligge. Det var kun et eksempel på, hvordan man ku lade fanger og tank følges op i temperatur med en høj udnyttelse.
Mvh Flemming

Bilpleje i Nordjylland: http://duensmobilebilpleje.dk

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9834
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Set temperatur på Absolut styringen

Indlæg af pille bruger »

Flemming DJ skrev:Så har jeg nok misforstået dig. Men en arbejdstemperatur på 70 grd lyder højt for mig = lavere virkningsgrad pga varmetab til omgivelserne.

Du nævner de 5 grd forskel i første indlæg her på side 2. Jeg kalder det 5 grd K, men lad nu det ligge. Det var kun et eksempel på, hvordan man ku lade fanger og tank følges op i temperatur med en høj udnyttelse.
Kelvin er en temperatur skala ligesom Celsius og Fahrenheit.
5 gr. Kelvin er 5 gr. over det absolutte nulpunkt.
Så ja, det har du fået galt fat på.

Arbejdstemperatur er den temperatur man stiler efter at fangeren holder på en god solskinsdag.
Den temperatur forsøger man at fastholde ved at regulere på pumpe hastigheden.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
ccc28748
Stoker III
Stoker III
11
Indlæg: 84
Tilmeldt: 29 mar 2013 08:24
Mit fyr: CTC Ecoflex
Areal: 110
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 2770
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: Kastrup
Blevet takket: 2 gange

Set temperatur på Absolut styringen

Indlæg af ccc28748 »

Argh, Pille Bruger !!!

Nu skal du heller ikke sænke Flemming yderligere. Han har nemlig godt styr på enhederne.
Prøv at læs hans mange gode indlæg en gang til. Han taler selvfølgelig om (delta) 5 gr K (Temp ændring). Ofte bare forkortet 5 K.

mvh Carsten
Brugeravatar
JFinderup
Stoker XIV
Stoker XIV
11
Indlæg: 994
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Brændsel: Solvarme og Derome træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3100
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Har takket: 58 gange
Blevet takket: 39 gange

Set temperatur på Absolut styringen

Indlæg af JFinderup »

Så fik vi vist styr på enhederne :?
Og jeg fik styr på det hedder arbejdstemperatur :great: og jeg kan se at den ofte er sat til 70 grader - det virker nu også som en god temp for mig at prøve at fastholde den der - samtidigt er der en differens styring på 10 grader (C & K icon_cheesygrin.gif )
Min styring kan omdrejningregulere efter begge samtidigt - den der giver laveste omdrejninger vinder - og så starter solkredsen ikke før solpanelet er over 60 grader.
Fortsat god søndag
Hilsen Finderup

Solvarme: VVFS; 80 H-rør & 500l akkutank, 2 stk. TA-UVR63 Styringer, TA DL-BC, TA CMI Data Logger.
Pillefyr: Atmos D14P, A25 brænder, 1000 l pilletank
ccc28748
Stoker III
Stoker III
11
Indlæg: 84
Tilmeldt: 29 mar 2013 08:24
Mit fyr: CTC Ecoflex
Areal: 110
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 2770
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: Kastrup
Blevet takket: 2 gange

Set temperatur på Absolut styringen

Indlæg af ccc28748 »

Hej Finderup

Beklager mit tildligere indlæg....
Hvis jeg også må give et indput :-)
Jeg kan godt følge tidligere indlæg om varme tabet ved fast 70 gr arbejds temp. Her tænker jeg at hvis du VIL have en fast temp at sigte efter , så vælg en temp som kan bruges til noget. Ex. kan drikkevand kortvarigt godt klare en temp på 50 grader (legionella etc). Bare et forslag.
Mit eget anlæg kører kun med diff temp, 10 gr K imellem bund af tank og fanger. Det gir minimum varmetab til omgivelserne på vej ned i tanken, en langsomstigning i fanger temp, i takt med buffer tempen stiger OG det er den måde jeg får mest energi ned i tanken :-)

Endnu et argument for temp diffen, så synes jeg da det ville være ærgerligt hvis pumpen ikke startede, hvis temp 'kun' kommer op på 65 grader i fangeren :-).

NÅ, var det ikke et nyt anlæg? Så tillykke med det. Det er FEDT at have solvarme

mvh Carsten
Flemming DJ
Stoker XVI
Stoker XVI
14
Indlæg: 2012
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Fremviser gerne i postnummer: 9740
Dagligt forbrug: Solskin en masse ;-)
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Geografisk sted: Jerslev J, Vendsyssel
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange

Set temperatur på Absolut styringen

Indlæg af Flemming DJ »

Tak, Carsten :)

Den med arbejdstemperatur bruger vores styring ikke; den kører svjv kun efter differenstemperaturen, holder fangertemperaturen rimeligt nede, og det virker vist fint. Har flere år lavet over 6.000 kWt (brutto) solvarme på de 9 m2 effektivt absorberareal.
Mvh Flemming