Link eller forklaring

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9834
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Link eller forklaring

Indlæg af pille bruger »

jensolav skrev:
Så har jeg forsøgt med natsænkning/ temperatursænkning men jeg kan ikke få fyret til gå ned i temperatur, jeg kører med urstyring og har forsøgt med en periode med drift og så indstille en periode med sænkning men det virker ikke for mig

PFT
Nej det kan du ikke, fordi din valgte kedeltemperatur er for høj, sammen med at du har valgt vejrkompensering "JA"
med lavere temperature indstilling.
Det konflikter.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Brugeravatar
jensolav
Stoker X
Stoker X
12
Indlæg: 438
Tilmeldt: 18 mar 2012 19:05
Mit fyr: Scotte på BlackStar 16kw
Areal: 96
Brændsel: Træpiller 8 mm Velux
Fremviser gerne i postnummer: 9382
Dagligt forbrug: 4-8 kg sommer
Årligt forbrug: 4000 kg
Geografisk sted: Vildmosen Nordjylland

Link eller forklaring

Indlæg af jensolav »

pille bruger skrev:
Nej det kan du ikke, fordi din valgte kedeltemperatur er for høj, sammen med at du har valgt vejrkompensering "JA"
med lavere temperature indstilling.
Det konflikter.
Ok, jeg har så stoppet vejrkompenseringen og valgt nej, ved egentligt ikke hvorfor den stod på ja, jeg har ikke følere eller sådan noget
Hvad vil du anbefale som max kedeltemp
Glad amatørfyrbøder hos Møllehuset, på Stenisenge
Ingen røg fra toppen,`ingen varme i kroppen
Hus 94 kvm- radiatorer-Scotte 16kw - Kedel: Blackstar Semirens- Styringsver 7,515
Iltstyring- NEJ - Vbb Prioritet -NEJ - Trækstabilisator -NEJ
Online: http://stokercloud.dk/dev/stenisengevej.html
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9834
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Link eller forklaring

Indlæg af pille bruger »

Den er fin som den er.
Det du skal passe sammen er temperatur på fremløb, og temperatur på shunt.
Står shunten på 55 og fremløb er 68 - natsænkning som du har sat til 10 ser regnestykket sådan ud,
at din fremløbstemperatur bliver 58 gr. og det er 3 mere end shunten står på.
Derfor vil shunten åbne næsten helt, og der vil ikke komme meget varme frem til huset.
10 gr. i natsænkning er måske derfor, for meget.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Brugeravatar
jensolav
Stoker X
Stoker X
12
Indlæg: 438
Tilmeldt: 18 mar 2012 19:05
Mit fyr: Scotte på BlackStar 16kw
Areal: 96
Brændsel: Træpiller 8 mm Velux
Fremviser gerne i postnummer: 9382
Dagligt forbrug: 4-8 kg sommer
Årligt forbrug: 4000 kg
Geografisk sted: Vildmosen Nordjylland

Link eller forklaring

Indlæg af jensolav »

pille bruger skrev:Den er fin som den er.
Det du skal passe sammen er temperatur på fremløb, og temperatur på shunt.
Står shunten på 55 og fremløb er 68 - natsænkning som du har sat til 10 ser regnestykket sådan ud,
at din fremløbstemperatur bliver 58 gr. og det er 3 mere end shunten står på.
Derfor vil shunten åbne næsten helt, og der vil ikke komme meget varme frem til huset.
10 gr. i natsænkning er måske derfor, for meget.
jeg er i skrivende stund ikke helt klar over hvad shunten står på, kun at min pumpe kører med en indstilling hvor den starter på 45gr fremløb og stopper når kedlen er på 50grader men det har vel ikke nogen indflydelse
Jeg vil prøve at sætte sænkningen til 63, hvilket er 5 under og så må vi se nu har jeg en ide om hvad der har indflydelse på det

Tak for svar Michael
Glad amatørfyrbøder hos Møllehuset, på Stenisenge
Ingen røg fra toppen,`ingen varme i kroppen
Hus 94 kvm- radiatorer-Scotte 16kw - Kedel: Blackstar Semirens- Styringsver 7,515
Iltstyring- NEJ - Vbb Prioritet -NEJ - Trækstabilisator -NEJ
Online: http://stokercloud.dk/dev/stenisengevej.html