Størrelse på Trykekspansionsbeholdere

: 24 aug 2014 09:33
af N P K
John Skov Jensen skrev:Så derfor kan svsommer alligevel godt ombygge sin installation til tryk uden at overtræde nogen regler eller love
Beklager min fejlagtige udtalelse tidligere i tråden
Det bliver han glad for:-)
Du skrev i et tidligere indlæg at trykekspaion skulle kunne rumme 4% af anlægsmængde
Er det ikke for lidt ?
Er det ikke nærmere 8-10% ?
Det er på ingen måde fordi jeg tvivler på dig men mener bare at det var hvad jeg fik afvide da jeg skulle købe til mit anlæg
Jeg har en 18 liters til 230 m2
Trykket svinger ca 0,3 bar fra kold til varm anlæg og mere skal det vel helst ikke svinge ?

Størrelse på Trykekspansionsbeholdere

: 24 aug 2014 10:55
af John Skov Jensen
N P K skrev:
Det bliver han glad for:-)
Du skrev i et tidligere indlæg at trykekspaion skulle kunne rumme 4% af anlægsmængde
Er det ikke for lidt ?
Er det ikke nærmere 8-10% ?
Det er på ingen måde fordi jeg tvivler på dig men mener bare at det var hvad jeg fik afvide da jeg skulle købe til mit anlæg
Jeg har en 18 liters til 230 m2
Trykket svinger ca 0,3 bar fra kold til varm anlæg og mere skal det vel helst ikke svinge ?
Jeg mener at kunne huske at på automatisk fyrede anlæg er kravet 4% og på manuelt fyrede anlæg er kravet 8%
Men de regler kan jo være lavet om

Størrelse på Trykekspansionsbeholdere

: 24 aug 2014 13:08
af svsommer
Hej igen
jeg har ca 130m 18 kobber rør
0,55*18m radiator to lag
og kedlen ca 26l
og og 40m varmeslange
vil det være omkring 100l ?

Størrelse på Trykekspansionsbeholdere

: 24 aug 2014 13:31
af svsommer
jeg tror jeg napper en 18l så er der plads til udvidelse og en 2,5bar sikkerheds ventil.
er der noget andet jeg skal være obs på?
vis i så lige vil komme med en beskrivelse hvordan jeg beregner det fortryk så vil jeg være glad :P

Størrelse på Trykekspansionsbeholdere

: 24 aug 2014 13:35
af John Skov Jensen
svsommer skrev:jeg tror jeg napper en 18l så er der plads til udvidelse og en 2,5bar sikkerheds ventil.
er der noget andet jeg skal være obs på?
Lyder fornuftigt. Bare husk at sikkerhedsventilen skal sidde som det første efter fremløbsstudsen på kedlen. Trykekspansionen kan du montere som det sidste inden returstudsen på kedlen, så er du sikker på den aldrig får for varmt vand, det vil kunne nedsætte levetiden på den.
Og sidst men ikke mindst, ingen haner eller andet mellem kedel, sikkerhedsventil og ekspansion

Størrelse på Trykekspansionsbeholdere

: 24 aug 2014 13:58
af svsommer
John Skov Jensen skrev: Lyder fornuftigt. Bare husk at sikkerhedsventilen skal sidde som det første efter fremløbsstudsen på kedlen. Trykekspansionen kan du montere som det sidste inden returstudsen på kedlen, så er du sikker på den aldrig får for varmt vand, det vil kunne nedsætte levetiden på den.
Og sidst men ikke mindst, ingen haner eller andet mellem kedel, sikkerhedsventil og ekspansion
ja det frygtede jeg.
skal den sikkerhed være lige efter kedel?
pt har jeg gang i andet projekt så hvis den ikke skal det vil jeg være glad
hvad med det fortryk hvordan skal det beregnes?

Størrelse på Trykekspansionsbeholdere

: 24 aug 2014 14:04
af N P K
Jeg mener du kan finde noget om fortryk på kierulf hjemmeside
Ellers er det vel noget med løftehøjde

Størrelse på Trykekspansionsbeholdere

: 24 aug 2014 14:11
af John Skov Jensen
Fortrykket beregnes som beskrevet i mit første indlæg i denne tråd

Størrelse på Trykekspansionsbeholdere

: 24 aug 2014 14:17
af svsommer
John Skov Jensen skrev:Fortrykket beregnes som beskrevet i mit første indlæg i denne tråd
vil det sige toppen af trykbeholder op til øverste radiator ganges med 0,1 pr meter ?

Størrelse på Trykekspansionsbeholdere

: 24 aug 2014 15:00
af N P K
John Skov Jensen skrev:Jeg tror ikke din roca kedel er hverken beregnet eller godkendt til trykekspansion, men prøv at læse på typeskiltet på kedlen. Den skal være godkendt til 6 bar drifttryk, (bemærk ikke 6 bar prøvetryk) for at være helt i overensstemmelse med reglerne for trykekspansion.

Men som svar på dit spørgsmål ang størrelse
Ekspansionsbeholder størrelsen skal på et automatisk fyret anlæg være 4 % af anlæggets samlede volumen
Man vil typisk vælge en 2,5 bar sikkerhedsventil

Fortrykket i ekspansionsbeholderen skal være 0,1 bar over anlæggets statiske tryk, som er det samme som den fysiske højde forskel (top til fysisk placering af ekspansionsbeholden) på anlægget. Eks ved 5m højde forskel skal fortrykket være 0,6 bar, ved 8,5m højde forskel skal fortrykket være 0,95 bar.
Det statiske tryk i anlægget må ikke kunne klemme ballonen sammen inden i beholderen, da man så mister ekspansionsvolume.
Ved at have 0,1 bar højere fortryk end højdeforskellen sikre man at trykekspansionsbeholderen uden problemer kan overvinde det statiske tryk.
Hvad så hvis du har et fortryk på 1,0 bar og du fylder vand på anlægget til den manometer viser 1,5 bar mister du så effekten af ekspansionsbeholderen?