Takker for jeres svar indtil videre, så er der lidt og arbejde ud fra
Hvad med cirkulationspumpen, hvilken temp har i den til og stoppe og starte med, hvis i da bruger styrringen til det. Min har jeg sat til og stoppe når temp er under 40' og den starter igen når fyret har nået 50'
Har nu gennem høvlet den brugsvildledning der var med og kedlen skal shuntes med mindst 45' på retur, så min Danfoss RAVK er stillet på 3 som svarer til 45'
Lige et spørgsmål, det der opstarts besøg fra NBE, hvis du sælger din co2 til dem, hvad syntes I om det og fik i noget ud af det?
Hvilke temp kører i med
-
- Stoker IV
- 12
- Indlæg: 101
- Tilmeldt: 09 nov 2011 22:28
- Mit fyr: Kedel BS Opop 20 Scotte 10 kw version7
- Areal: 128
- Brændsel: Barlinek 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6310
- Årligt forbrug: Forventet 5-7 Tons
- Geografisk sted: Broager
- Har takket: 1 gang
Hvilke temp kører i med
Mvh Leif
Kedel: Opop Black Star 20 med 10 KW brænder - V7 - 3 vejs VVBprio
Forventet forbrug 4-5 tons lige nu 6mm Barlinek piller
Kedel: Opop Black Star 20 med 10 KW brænder - V7 - 3 vejs VVBprio
Forventet forbrug 4-5 tons lige nu 6mm Barlinek piller
-
- Stoker I
- 11
- Indlæg: 19
- Tilmeldt: 13 jul 2012 11:37
- Mit fyr: BS1016 med semirens, 10kw, 200l silo
- Areal: 132
- Brændsel: Træpiller, 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Dagligt forbrug: ukendt
- Årligt forbrug: ukendt
Hvilke temp kører i med
Min pumpe starter på 60 grader og stopper igen på 55 grader. Jeg kan ikke huske hvad shunten står på, men vil tro det er omkring samme indstilling som din.
Jeg solgte min CO2 kvote til NBE og fik en tekniker ud efter et par måneder.
Han stillede lidt på tingene, skorstenstræk og luftmængden, og ... efter et par dage, så var hele anlægget sodet fuldstændigt til. Deraf lærte jeg så, hvordan man pillede alt i fyret fra hinanden for at rense det hele, men ikke lige det jeg havde lyst til en kold januar-morgen.
Håber der findes teknikere der kan finde ud af det (også selvom de kommer på besøg "gratis").
Jeg solgte min CO2 kvote til NBE og fik en tekniker ud efter et par måneder.
Han stillede lidt på tingene, skorstenstræk og luftmængden, og ... efter et par dage, så var hele anlægget sodet fuldstændigt til. Deraf lærte jeg så, hvordan man pillede alt i fyret fra hinanden for at rense det hele, men ikke lige det jeg havde lyst til en kold januar-morgen.
Håber der findes teknikere der kan finde ud af det (også selvom de kommer på besøg "gratis").