Side 1 af 1

Styring af gulvvarmetemp.

: 22 feb 2011 15:57
af Lau
Ohøj, det irriterer mig at temperaturen ikke kan holdes på en nøjagtigt defineret temperatur.

Temperaturen styres af en Danfoss RAVK 25-65.
Som jeg lige kan regne ud er mine telestater monteret på retur-siden af gulvarmen.
Pumpen presser vandet opad, det vil sige at tilgang er i det venstre lodrette rør.
Dimsen imellem de 2 lodrette rør er vel en envejs-ventil..
Pumpen behøver i ikke at kommenterer, en ny er på lager, men gider ikke skifte den her om vinteren..

Jeg har tænkt på at montere flowmålere, men kan de sidde på fremløb?
gulvvarme.jpg

Re: Styring af gulvvarmetemp.

: 22 feb 2011 20:12
af levi
Lau » 22 Feb 2011, 15:57 skrev:Ohøj, det irriterer mig at temperaturen ikke kan holdes på en nøjagtigt defineret temperatur.

Temperaturen styres af en Danfoss RAVK 25-65.
Som jeg lige kan regne ud er mine telestater monteret på retur-siden af gulvarmen.
Pumpen presser vandet opad, det vil sige at tilgang er i det venstre lodrette rør.
Dimsen imellem de 2 lodrette rør er vel en envejs-ventil..
Pumpen behøver i ikke at kommenterer, en ny er på lager, men gider ikke skifte den her om vinteren..

Jeg har tænkt på at montere flowmålere, men kan de sidde på fremløb?
gulvvarme.jpg
Der sidder garanteret flowbegrænsere under de dæksler der er på fremløbet.. Har du prøvet at skrue dækset af for at se hvad der sidder under ?

Hvis det er flowbegrænsere der er i fordelerrøret (Det er jeg 99 procent sikker på det er) - så glem alt om flowmålere, - de holder slet ikke ligeså lang tid som dem du har :great:

Re: Styring af gulvvarmetemp.

: 22 feb 2011 20:32
af Jordsmeden
Mine flowmålere sider på fremløb, men jeg kører også uden rum termostat,

Det ser ud til at dit frem og retur er forbundet, så vandet bare cirkulere når ingen zoner kalder på varme ? dette kan jo medfører at du ikke opnår ordentlig cirkulation i gulvkredsen, da vandet har nemmere ved ikke at løbe gennem gulvet, men bare "cykle" rundt i shunten.

Re: Styring af gulvvarmetemp.

: 22 feb 2011 20:44
af levi
Jordsmeden » 22 Feb 2011, 20:32 skrev:Mine flowmålere sider på fremløb, men jeg kører også uden rum termostat,

Det ser ud til at dit frem og retur er forbundet, så vandet bare cirkulere når ingen zoner kalder på varme ? dette kan jo medfører at du ikke opnår ordentlig cirkulation i gulvkredsen, da vandet har nemmere ved ikke at løbe gennem gulvet, men bare "cykle" rundt i shunten.
Mon ikke der sidder en umbraco skrue i i den vinkelløbende radiatorforskruning icon_cheesygrin.gif

Ellers har du ret, - uden "drøvle funktion" vil vandet cykle udenom gulvvarmerne :shock:

Re: Styring af gulvvarmetemp.

: 22 feb 2011 22:19
af Lau
Jes sirs.. Som Levi nok har regnet ud, så er jeg også ham der var i røret tidligere..

Ja, jeg skal lige have fundet ud af om der er en drøvlefunktion i den der grimme radiatorforskruning!

Og rigtigt nok, under dækslerne kan jeg justere flow til hver enkelt kreds - der er 4 omgange fra lukket til helt åbent.
Pludseligt giver det mening at mit badeværelse reagerede meget langsomt, når der er godt koldt. Den er nu åbnet en omgang.

Alle indstillinger er skrevet på papir på der er opsat på VVB, en meter over shunten. Vi ser hvad der sker, tak for hjælpen!!

Re: Styring af gulvvarmetemp.

: 22 feb 2011 22:24
af levi
Lau » 22 Feb 2011, 22:19 skrev:Jes sirs.. Som Levi nok har regnet ud, så er jeg også ham der var i røret tidligere..

Ja, jeg skal lige have fundet ud af om der er en drøvlefunktion i den der grimme radiatorforskruning!

Og rigtigt nok, under dækslerne kan jeg justere flow til hver enkelt kreds - der er 4 omgange fra lukket til helt åbent.
Pludseligt giver det mening at mit badeværelse reagerede meget langsomt, når der er godt koldt. Den er nu åbnet en omgang.

Alle indstillinger er skrevet på papir på der er opsat på VVB, en meter over shunten. Vi ser hvad der sker, tak for hjælpen!!
Jeg syntes nok jeg kunne genkende spørgsmålene :oops:

Re: Styring af gulvvarmetemp.

: 28 feb 2011 21:24
af Lau
Så har jeg taget et bette kik på den tidligere nævnte vinkel med ventil. Der er dog blot tale om en simpel ballofix.
IMAG0171.jpg


Man kan jo lade ballofixen være lidt åben, da den så vil kunne aflaste pumpen.
Men eftersom jeg hellere vil sikre mig et godt flow igennem mine gulv-kredse, så er den nu lukket.

Re: Styring af gulvvarmetemp.

: 28 feb 2011 23:02
af levi
Lau » 28 Feb 2011, 21:24 skrev:Så har jeg taget et bette kik på den tidligere nævnte vinkel med ventil. Der er dog blot tale om en simpel ballofix.
IMAG0171.jpg


Man kan jo lade ballofixen være lidt åben, da den så vil kunne aflaste pumpen.
Men eftersom jeg hellere vil sikre mig et godt flow igennem mine gulv-kredse, så er den nu lukket.
Den er simpel, - men kan bruges :)

Den skal være næsten helt lukket, - men ikke helt :)

Re: Styring af gulvvarmetemp.

: 01 mar 2011 15:14
af Lau
levi » 28 Feb 2011, 23:02 skrev: Den er simpel, - men kan bruges :)

Den skal være næsten helt lukket, - men ikke helt :)
For at afleste pumpen? Eller sikre at der ikke kan opbygges for meget tryk?? Eller noget jeg overser??

Re: Styring af gulvvarmetemp.

: 01 mar 2011 20:39
af levi
Lau » 01 Mar 2011, 15:14 skrev: For at afleste pumpen? Eller sikre at der ikke kan opbygges for meget tryk?? Eller noget jeg overser??
Ja for at aflaste pumpen :)