Lyder mystisk, jeg har en fremløbstemperatur til radiatorer på 50 grader, de er også kun varme i den øverste del fordi der ikke efterspørges mere varme, men holder da fint 21 grader. Og termovinduerne er ellers både store og gamle, ca 30 år.
Fejlen kan jo så kun være for lidt flow i vandet, - udluftningen har du styr på, så må det skyldes at vand jo som bekendt er doven og altid løber letteste vej, kender en lettere vej end ud gennem de sidste tre radiatorer.
Har du en eller anden form for begrænsning på gennemløbet gennem VVB ?
Hjælper det sig hvis du sætter pumpen på trin 3 ?
Jeg er lidt i tvivl, når det er et 1-strengssystem, det har jeg aldrig arbejdet i.
Hvad hvis du lukker for de radiatorer der sidder før ?
Har læst i en anden tråd tror jeg, at man kan få radiatorventiler med justerbar begrænser af flowet, således man kan øge flowet til de sidste radiatorer på en kreds. Men om det er muligt med 1-streng ??
Ok, Flunk var noget hurtigere, lyder som om han har fat i noget af det rigtige