Hej - Efter at have fulgt med på sidelinjen på mange andres opslag, må jeg nu selv prøve at ty til jeres ekspert viden og hjælp icon_cheesygrin.gif håber at noge kan hjælpe med gode råd.
Problemet er at mit Baxi 1.5 uden iltstyring årgang 2006, for ca. 4 mnd siden er begyndt at give A2 fejl. Jeg har prøvet at ændre lidt på div indstillinger på fyret, men det ændre ikke på at fejlen kommer tilbage. Har aldrig før haft problemer med hverken A2 alarm eller nogen andre alarmer. Har i lang tid kørt med Baxi alm indstillinger, men har nu prøvet at ændre på det.
Jeg har skiftet cirkulations pumpen, overkogs termostaten, kedel føler - tænker at spørge til råds inden jeg skifter mere :wink:
Køre i øjeblikket kun med drift til 160 liters varmtvands beholder.
Fyrets indstillinger er :
Set punkt 65 grader
To trins drift
Blæs 100% 25
Sek 100% 15

Lav 30-100% blæs 10
Lav 30-100% blæs 20
Min 15

Drift menu :
-20
H1,5
L0,8
P05
-No

Installatør menu:
110
H18
L56
b30
r0.0

A2 alarmen kommer og går som den vil, både ved 64 grader eller fx ved 56. Ingen af sikringerne i fyret går ved alarmen - restarter fyret ved at tag strømmen ved tavlen.
Nogen gode bud på hvad der skyldes fejlen?? 8)

Re: Baxi 1.5 A2 fejl

: 24 jul 2018 15:04
af sologbrænde

Re: Baxi 1.5 A2 fejl

: 24 jul 2018 16:42
af thy
Vandmanden skrev:
24 jul 2018 14:19
Hej - Efter at have fulgt med på sidelinjen på mange andres opslag, må jeg nu selv prøve at ty til jeres ekspert viden og hjælp icon_cheesygrin.gif håber at noge kan hjælpe med gode råd.
Problemet er at mit Baxi 1.5 uden iltstyring årgang 2006, for ca. 4 mnd siden er begyndt at give A2 fejl. Jeg har prøvet at ændre lidt på div indstillinger på fyret, men det ændre ikke på at fejlen kommer tilbage. Har aldrig før haft problemer med hverken A2 alarm eller nogen andre alarmer. Har i lang tid kørt med Baxi alm indstillinger, men har nu prøvet at ændre på det.
Jeg har skiftet cirkulations pumpen, overkogs termostaten, kedel føler - tænker at spørge til råds inden jeg skifter mere :wink:
Køre i øjeblikket kun med drift til 160 liters varmtvands beholder.
Fyrets indstillinger er :
Set punkt 65 grader
To trins drift
Blæs 100% 25
Sek 100% 15

Lav 30-100% blæs 10--8
Lav 30-100% blæs 20----sek 20 ikke
Min 15

Drift menu :
-20
H1,5-----1,2
L0,8 her skal du halvere i varmen L0,4
P05
-No

Installatør menu:
110
H18
L56
b30
r0.0

A2 alarmen kommer og går som den vil, både ved 64 grader eller fx ved 56. Ingen af sikringerne i fyret går ved alarmen - restarter fyret ved at tag strømmen ved tavlen.
Nogen gode bud på hvad der skyldes fejlen?? 8)
der ud over kan kedeltempføler være delvis defekt..
det er set sikringsholder på powerprint bliver dårlig..

efekten er ret højt med de temparaturer vi har nu..

Re: Baxi 1.5 A2 fejl

: 25 jul 2018 08:03
af T-mek
Periodisk A-2 fejl er også set pga. fejl på powerprint, kan laves.
For at kontrollere om dette skulle være fejlen kunne du prøve med et andet print, findes også rundt omkring... Thy, Brandsen, mig selv mf.

Re: Baxi 1.5 A2 fejl

: 25 jul 2018 16:15
af thy
T-mek skrev:
25 jul 2018 08:03
Periodisk A-2 fejl er også set pga. fejl på powerprint, kan laves.
For at kontrollere om dette skulle være fejlen kunne du prøve med et andet print, findes også rundt omkring... Thy, Brandsen, mig selv mf.
Nemlig er dog ikke hjemme pt. Har ellers 3-4 på lager

Re: Baxi 1.5 A2 fejl

: 26 jul 2018 11:38
af Vandmanden
Så er jeg ved tasterne igen efter et stk afholdt teenager fødselsdag😴😉Jeg har prøvet mig lidt frem og jeg tror at det enten må være en løs forbindelse et eller andet sted i displayet eller en fejl på et af printkortne?? Fyret har kørt i over et døgn uden problemer - men det er med displayet skruet af fronten og hvor det ligesom ligger med fronten nedad (hvis det giver mening??🤔) hvis jeg rejser det op igen, så kommer fejlen ret hurtigt derefter. Måske er det sikrings holderen som Thy foreslår, som driller mig??? Jeg prøver mig lidt frem med at fremprovokere fejlen og ser om det kun er på den måde den kommer eller om det er tilfældigheder?? Om ik andet så MANGE tak for hurtig hjælp og gode ideer - I viser endnu engang hvor hjælpsomme og hurtige I er herinde👍🏻😃🙏🏻Jeg vender tilbage med opdatering om hvordan det køre👍🏻👍🏻

Re: Baxi 1.5 A2 fejl

: 26 jul 2018 12:07
af T-mek
Måske fejl / defekt fladkabel mellem print...?
Er stik i begge ender trykket helt på ?

Re: Baxi 1.5 A2 fejl

: 26 jul 2018 12:22
af Vandmanden
Umiddelbart virker det som om at det sidder ordenlig på - har også prøvet at gå alle ledninger igennem for løse forbindelser og det ser ok ud med det.