Rensningsfejl

Indlæg af Dnin1982 »

Hej. 2mdr. gammelt Pellux 100 stoppet med Rensningsfejl, brænder overophedet, ingen brændsel og efter kvittering af fejl. er det konstateret at "renseren" i brænderen sidder ude. Den kører ikke tilbage, hvad skal jeg gøre?

Mikael70
Stoker III
Stoker III
9
Indlæg: 70
Tilmeldt: 03 mar 2015 14:55
Mit fyr: pellux 100
Areal: 260 m2
Brændsel: 6 mm 4,9 kw piller
Fremviser gerne i postnummer: 4500
Årligt forbrug: Forventet ca 12 tons
Geografisk sted: 4500-Nordvestsjælland

Re: Rensningsfejl

Indlæg af Mikael70 »

Hej Dnin1982

Jeg havde samme problem og der fik jeg dette råd af "stoklund" og det virkede

Du kan gå ind i brænder menuen og manuelt køre risten frem og tilbage, tryk på Grid Cleaner test (der skulle gerne stå stop ved den)
Den skal stå i standby "slukket" når du gør det.

MVH Mikael
Dnin1982
Stoker I
Stoker I
8
Indlæg: 8
Tilmeldt: 26 sep 2015 12:22

Re: Rensningsfejl

Indlæg af Dnin1982 »

Tak. jeg Fik det op og køre igen :-)