2 stk. uens akkumuleringstanke

Indlæg af Bach »

Her er lige et spørgsmål til alvidende ud i akkumuleringstanke:

Hvor stor indflydelse vil de eksakte mål have på 2 stk akku tanke koblet sammen så længe at literantal er ens på begge tanke?

Jeg har tænkt mig at koble 2 stk. 1000 liter tanke sammen - men den ene er Ø 80 cm og den anden er Ø 95 og selvfølgelig forskellig højde der af...

Så længe man holder de tilsluttede rør i samme "cirka" længde, burde der ikke være den store forskel når der op/aflades på dem - men hvad mener i?

Jeg kan ikke få plads til én tank på 2000 liter, så 2 på 1000 L må gøre det i stedet.
Mvh Bjørn.

jopa

2 stk. uens akkumuleringstanke

Indlæg af jopa »

Jeg har også 2 uens tanke og påtænker det samme, og det burde mig bekendt ikke have den store indflydelse.
Brugeravatar
Havmand
Stoker XVI
Stoker XVI
14
Indlæg: 2315
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
Areal: 190
Brændsel: Blandet træ og piller
Fremviser gerne i postnummer: 4700
Dagligt forbrug: 30 kg
Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
Blevet takket: 2 gange

2 stk. uens akkumuleringstanke

Indlæg af Havmand »

Jeg har sat mine i serie - altså fyret har retur i bunden af den ene tank, hvis top er monteret til bund på den anden tank, hvori fyret i toppen har fremløb - det fungerer rigtigt fint hos mig :great:
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Flemmingth
Stoker XV
Stoker XV
14
Indlæg: 1034
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
Areal: 210
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Roust, 6818 Årre
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 34 gange

2 stk. uens akkumuleringstanke

Indlæg af Flemmingth »

Jeg har så 3 uens tanke parallelkoblede. Forbindelsesrørene er under laveste tanks bundniveau og over højeste tanks topniveau. Det fungerer OK. Husk ventiler på alle tankes afgange. Det gør fremtidige ændringer og eksperimenter ikke kræver at hele anlægget tømmes. Taler af erfaring :oops:
Serie- versus parallel-kobling plejer at starte en mindre religionskrig her på forum :twisted:
Jeg valgte parallelkobling fordi mine tanke ikke er alt for godt isolerede under bundene.
Akku.tanke.pdf
(105.02 KiB) Downloadet 245 gange
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Hvad kan udskydes til imorgen, skal ikke laves idag - thi imorgen er det måske overflødigt
Brugeravatar
Havmand
Stoker XVI
Stoker XVI
14
Indlæg: 2315
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
Areal: 190
Brændsel: Blandet træ og piller
Fremviser gerne i postnummer: 4700
Dagligt forbrug: 30 kg
Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
Blevet takket: 2 gange

2 stk. uens akkumuleringstanke

Indlæg af Havmand »

Havmand skrev:Jeg har sat mine i serie - altså fyret har retur i bunden af den ene tank, hvis top er monteret til bund på den anden tank, hvori fyret i toppen har fremløb - det fungerer rigtigt fint hos mig :great:
Dog savner jeg noget ventil styring, så når der prioteres VVb bør returløbet gå i den øvere del af tanken, da der ellers bliver for meget omrøre. Og har man Gulvvarme er det en god ide at sætte VVb før shuntventil - jeg har min VVb siddende efter automix, og jeg kører med Gulvvarme hvorfor jeg shunter ned til 35 grader - det spiller bare ikke med VVben :|
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog