Her er lige et spørgsmål til alvidende ud i akkumuleringstanke:

Hvor stor indflydelse vil de eksakte mål have på 2 stk akku tanke koblet sammen så længe at literantal er ens på begge tanke?

Jeg har tænkt mig at koble 2 stk. 1000 liter tanke sammen - men den ene er Ø 80 cm og den anden er Ø 95 og selvfølgelig forskellig højde der af...

Så længe man holder de tilsluttede rør i samme "cirka" længde, burde der ikke være den store forskel når der op/aflades på dem - men hvad mener i?

Jeg kan ikke få plads til én tank på 2000 liter, så 2 på 1000 L må gøre det i stedet.
Mvh Bjørn.


Brugeravatar
jopa
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 874
Tilmeldt: 25 mar 2012 19:33
Mit fyr: Orlan 18 kw
Areal: 150
Brændsel: Briketter fra Tyskland
Fremviser gerne i postnummer: 6500
Årligt forbrug: 7 til 10 paller
Geografisk sted: Sønderjylland
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 1 gang

2 stk. uens akkumuleringstanke

Indlægaf jopa » 06 aug 2013 13:59

Jeg har også 2 uens tanke og påtænker det samme, og det burde mig bekendt ikke have den store indflydelse.
Mvh John
Brændeovn Oliefyr og Varmepumpe som backup

Brugeravatar
Havmand
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 2315
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
Areal: 190
Brændsel: Blandet træ og piller
Fremviser gerne i postnummer: 4700
Dagligt forbrug: 30 kg
Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
Modtaget likes: 1 gang

2 stk. uens akkumuleringstanke

Indlægaf Havmand » 06 aug 2013 19:01

Jeg har sat mine i serie - altså fyret har retur i bunden af den ene tank, hvis top er monteret til bund på den anden tank, hvori fyret i toppen har fremløb - det fungerer rigtigt fint hos mig :great:

Flemmingth
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 894
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Mit fyr: MGM Comfort 15 + Vigas 25
Areal: 220
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Roust, 6818 Årre
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 1 gang

2 stk. uens akkumuleringstanke

Indlægaf Flemmingth » 06 aug 2013 19:57

Jeg har så 3 uens tanke parallelkoblede. Forbindelsesrørene er under laveste tanks bundniveau og over højeste tanks topniveau. Det fungerer OK. Husk ventiler på alle tankes afgange. Det gør fremtidige ændringer og eksperimenter ikke kræver at hele anlægget tømmes. Taler af erfaring :oops:
Serie- versus parallel-kobling plejer at starte en mindre religionskrig her på forum :twisted:
Jeg valgte parallelkobling fordi mine tanke ikke er alt for godt isolerede under bundene.
Akku.tanke.pdf
(105.02 KiB) Downloadet 115 gange
Med varm hilsen
Flemming Thomsen

Hvad kan udskydes til imorgen, skal ikke laves idag - thi imorgen er det måske overflødigt

Brugeravatar
Havmand
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 2315
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
Areal: 190
Brændsel: Blandet træ og piller
Fremviser gerne i postnummer: 4700
Dagligt forbrug: 30 kg
Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
Modtaget likes: 1 gang

2 stk. uens akkumuleringstanke

Indlægaf Havmand » 07 aug 2013 06:08

Havmand skrev:Jeg har sat mine i serie - altså fyret har retur i bunden af den ene tank, hvis top er monteret til bund på den anden tank, hvori fyret i toppen har fremløb - det fungerer rigtigt fint hos mig :great:

Dog savner jeg noget ventil styring, så når der prioteres VVb bør returløbet gå i den øvere del af tanken, da der ellers bliver for meget omrøre. Og har man Gulvvarme er det en god ide at sætte VVb før shuntventil - jeg har min VVb siddende efter automix, og jeg kører med Gulvvarme hvorfor jeg shunter ned til 35 grader - det spiller bare ikke med VVben :|