Hvad mener du sådan en støbejernskedel med påsat oliebrænder bør ligge på? Er det noget du har målt på?
MST (Miljøstyrelsen) er ikke bange for, at give dem kniven...
http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/ ... -772-9.pdf
Her snakker man om en virkningsgrad på 40 - 60% ved optimal fyring med akku. og tilpasset fyring. Hvad mon den så yder, hvis forholdene er elendige? De brænder så godt nok træ af i dem, men stadig...
Vi har målinger på de ikke kondenserende oliekedler, der blev sat op i 70'erne der ligger rundt om 60% i virkningsgrad. Så skal vi nok ikke forvente en støbejernskedel fra 50'erne ligger lige så højt, eller???
Jeg har ingen intentioner om at fuske med tallene. Men jeg vil bestemt heller ikke pynte på dem, for at en gammel elendig kedel skal se bedre ud, end den er... De cases jeg har været med i, viser bare at der er MEGET at hente ved udskiftning.