Vilde udsving

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
Brugeravatar
wogelius
Stoker I
Stoker I
12
Indlæg: 14
Tilmeldt: 15 nov 2011 08:16
Mit fyr: Scotte 10kW / OPOP
Areal: 128
Brændsel: 8mm

Vilde udsving

Indlæg af wogelius »

Hej

Jeg har observeret en noget underlig opførsel på reguleringen på mit fyr. Som det ses på billedet kommer der nogle ret vilde udsving stort set hele natten.

Desuden har jeg en sensor i VVB, og fyret er sat til at gå i VVB mode hvis denne temp når under 45 grader og stopper igen når den når 52 grader. Ved ikke om det kan have noget at sige?

P er sat til 1.0 og I er sat til 0.02. Chip version er 6.78. Er der nogen der kan forklare dette underlige fænomen?

Mvh Thomas

/ Edit grunden til at fyret var slukket ml. kl. 16 og 19 var, at jeg var at det var slukket på kontakten pga install. af komp. rens. Kan det være fordi der sker 'noget' når fyret får afbrudt strømmen?
Vedhæftede filer
Udsving
Udsving

Brugeravatar
TaagMan
Stoker XVI
Stoker XVI
13
Indlæg: 1702
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro

Vilde udsving

Indlæg af TaagMan »

Det er en meget lav I. Hvordan er du nået frem til de PI tal?
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Online fyrdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html
Brugeravatar
wogelius
Stoker I
Stoker I
12
Indlæg: 14
Tilmeldt: 15 nov 2011 08:16
Mit fyr: Scotte 10kW / OPOP
Areal: 128
Brændsel: 8mm

Vilde udsving

Indlæg af wogelius »

Brugeravatar
TaagMan
Stoker XVI
Stoker XVI
13
Indlæg: 1702
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro

Vilde udsving

Indlæg af TaagMan »

Super... men, den metode virker så ikke på et NBE anlæg, eller så har du gjort det forkert :P

Prøv med PI 1.3 og 0.13, og se om det ikke bliver lidt mere roligt.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Online fyrdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html
Brugeravatar
wogelius
Stoker I
Stoker I
12
Indlæg: 14
Tilmeldt: 15 nov 2011 08:16
Mit fyr: Scotte 10kW / OPOP
Areal: 128
Brændsel: 8mm

Vilde udsving

Indlæg af wogelius »

Ok, prøver med en højere I. Men jeg forstår ikke hvorfor en lav I give sådan nogle vilde spikes?

Brugeravatar
TaagMan
Stoker XVI
Stoker XVI
13
Indlæg: 1702
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro

Vilde udsving

Indlæg af TaagMan »

wogelius skrev:Ok, prøver med en højere I. Men jeg forstår ikke hvorfor en lav I give sådan nogle vilde spikes?
Fordi P'en tager magten over I'en fordi den vejer så lidt... du har næsten en ren P regulering med så lille en I
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Online fyrdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html
Brugeravatar
wogelius
Stoker I
Stoker I
12
Indlæg: 14
Tilmeldt: 15 nov 2011 08:16
Mit fyr: Scotte 10kW / OPOP
Areal: 128
Brændsel: 8mm

Vilde udsving

Indlæg af wogelius »

Hej igen
Undskyld for genåbning af dette gamle emne.
Men har fundet frem til at der tilsyneladende er en fejl i min chip-version der gør, at parameteren 'effekt/min. start' samtidig fungerer som et d-led. Når værdien så er sat til 10 er det derfor den går amok. Hvis jeg sætter den til 0, så forsvinder problemet, men erstattes med et nyt problem nemlig, at den aldrig kommer over 10% efter den har kørt en rensning :(
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Vilde udsving

Indlæg af pille bruger »

wogelius skrev:Hej igen
Undskyld for genåbning af dette gamle emne.
Men har fundet frem til at der tilsyneladende er en fejl i min chip-version der gør, at parameteren 'effekt/min. start' samtidig fungerer som et d-led. Når værdien så er sat til 10 er det derfor den går amok. Hvis jeg sætter den til 0, så forsvinder problemet, men erstattes med et nyt problem nemlig, at den aldrig kommer over 10% efter den har kørt en rensning :(

Lige efter opstart er der faste PI tal som er låst.
Lige før den indstillede kedel temperatur nås, skifter styringen over til dine indstillede PI tal.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Hjemme teori
Stoker XVII
Stoker XVII
16
Indlæg: 2518
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
Areal: 154m2
Brændsel: Brænde, sol , træpiller
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Geografisk sted: 4295, Stenlille
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange

Vilde udsving

Indlæg af Hjemme teori »

pille bruger skrev:

Lige efter opstart er der faste PI tal som er låst.
Lige før den indstillede kedel temperatur nås, skifter styringen over til dine indstillede PI tal.
Hej michael

Hvordan får man ændret de faste PI tal for det kører bare overhovedet ikke på mit fyr. Her er 2 fine eksempler først med VVB og kort efter kompressorrens med ny opstart.
__stokercloud.dk_dev_showgraph.php_mac=bhg2.pdf
Standard PI amok
(246.7 KiB) Downloadet 46 gange
Jeg kan se at standard tal normalt er en I omkring 5% af P. Mit fyr kører bare bedst med en I på ca 12%.
Mvh. Sophus
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Vilde udsving

Indlæg af pille bruger »

Hjemme teori skrev:
Hej michael

Hvordan får man ændret de faste PI tal for det kører bare overhovedet ikke på mit fyr. Her er 2 fine eksempler først med VVB og kort efter kompressorrens med ny opstart.
__stokercloud.dk_dev_showgraph.php_mac=bhg2.pdf
Jeg kan se at standard tal normalt er en I omkring 5% af P. Mit fyr kører bare bedst med en I på ca 12%.
De låste tal er låst.
Dem kan du ikke ændre på.
Du kan ikke sammenligne andres P eller I tal.
Du må finde de tal der passet til dit system.
Det er ikke altid nemt, men prøv med I = 0, og så øge P til det hele går i selvsving.
Derefter halveres P.
I justeres til du får en jævn kurve.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Besvar