Indlæg af abramsen »

Hjælp mig!
Har lige haft hyggeligt opstarts besøg af Michael
Han sagde at alle mine tal så okay ud, men desværre hopper og danser mine grafer stadig vildere end når der måles jordskælv i nakasaki imens der holdes RaveParty....

Se skærmprint...
alle input modtages med pillehånd :-)
Billede



Til sammenligning er også screendump af min kammerats fyr, som kører ligs så stabilt som en Freebsd kompilet Apache :-)
Billede

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Danmarks mest ustabile Scotte >/)

Indlæg af pille bruger »

Det er din pid der står forkert.
Hvad er PID tal sat til ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
abramsen
Stoker I
Stoker I
12
Indlæg: 23
Tilmeldt: 06 sep 2011 11:29

Danmarks mest ustabile Scotte >/)

Indlæg af abramsen »

Pid er prøvet med flere forskellige ting...
Me PT kørt den 2,1,0

Næsten alt er prøvet
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
12
Indlæg: 5481
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Mit fyr: 24 kw black star semirens
Areal: 200
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 4261
Årligt forbrug: 7,2 tons
Geografisk sted: høve - skælskør
Har takket: 405 gange
Blevet takket: 423 gange

Danmarks mest ustabile Scotte >/)

Indlæg af triumph »

du kan brøve og sætte I til 0.2 og D til 7, og så lege derfra
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Danmarks mest ustabile Scotte >/)

Indlæg af pille bruger »

abramsen » 12 Jan 2012, 15:50 skrev:Pid er prøvet med flere forskellige ting...
Me PT kørt den 2,1,0

Næsten alt er prøvet
P = 2 er ok
I = 1 er for meget, prøv 0.1
D = 0 er ok
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

abramsen
Stoker I
Stoker I
12
Indlæg: 23
Tilmeldt: 06 sep 2011 11:29

Danmarks mest ustabile Scotte >/)

Indlæg af abramsen »

Er også prøvet !
coupegt
Stoker VI
Stoker VI
14
Indlæg: 235
Tilmeldt: 07 dec 2009 12:02
Mit fyr: Scotte 30 Kw med Opop 430 kedel
Areal: 225 + 160 garage
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6740
Dagligt forbrug: Ved ikke endnu.
Årligt forbrug: tjaaa
Har takket: 1 gang
Blevet takket: 2 gange

Danmarks mest ustabile Scotte >/)

Indlæg af coupegt »

jeg kører med D=10 på mit fyr.
har prøvet at sætte den til 0, men så hopper den også ud over det hele.
P= 1.0
I= 1.0 så vidt jeg husker
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Danmarks mest ustabile Scotte >/)

Indlæg af pille bruger »

Hvilken shunt har du på, og hvilken temperatur er den sat til ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
abramsen
Stoker I
Stoker I
12
Indlæg: 23
Tilmeldt: 06 sep 2011 11:29

Danmarks mest ustabile Scotte >/)

Indlæg af abramsen »

Michael, Er det ikke dig som Er Michael F ? og som var ude hos mig i kalundborg?
så ved du jo at alt burde stå okay...
Det var ihvertfald en Michael som var hos mig, som begrundede de vilde udspring med at mit lov ikke lukkede tæt
Min shunt står til 50, og har også haft den på 45, men det bør vel ikke lave de vilde udsving
JEg er itmand, men har en teori om at det måske er min gulvvarme som driller...uden at vide en pind om det
For selvom jeg stiller min Cikulations pumpe i manuel tilstand, så swinger min flow også super meget,,,,
'hvis nu man forstiler sig at "man" dem som har lavet guldvarmen ikke har lavet det korrekt, så der ikke er en blandesløfe men derimod vand fra anlæget dirrekte ind, kunne det så ikke være skyld i kæmpe udsving ?
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Danmarks mest ustabile Scotte >/)

Indlæg af pille bruger »

abramsen » 12 Jan 2012, 18:48 skrev:Michael, Er det ikke dig som Er Michael F ? og som var ude hos mig i kalundborg?
så ved du jo at alt burde stå okay...
Det var ihvertfald en Michael som var hos mig, som begrundede de vilde udspring med at mit lov ikke lukkede tæt
Min shunt står til 50, og har også haft den på 45, men det bør vel ikke lave de vilde udsving
JEg er itmand, men har en teori om at det måske er min gulvvarme som driller...uden at vide en pind om det
For selvom jeg stiller min Cikulations pumpe i manuel tilstand, så swinger min flow også super meget,,,,
'hvis nu man forstiler sig at "man" dem som har lavet guldvarmen ikke har lavet det korrekt, så der ikke er en blandesløfe men derimod vand fra anlæget dirrekte ind, kunne det så ikke være skyld i kæmpe udsving ?
Jo og rigtig, gulvvarmen kan være problemet.
Der skal være en temperatur regulering på indløbet til gulvvarme shunten.
Den skal sørge for at der ikke kommer for varmt vand ind i gulvet.
Hvis den ikke virker (står åben hele tiden) så vil gulvvarme strengene åbne og lukke,
og give store sving i temperaturen.
Er der en ventil ligesom på en radiator med en tråd til en fører,
så tag termostaten af og giv stiften i ventilen en gang massage.
Stil shunten på 45 gr. igen og PID på P = 5 og I = 0.1 (nul punktum en) icon_cheesygrin.gif og D = 0
( mange glemmer at det er punktum og ikke komma )
Luk låget rigtigt 8)
Det næste der så kan få det til at køre elevator er iltstyringen.
Den tager vi når du får kigget til gulvvarme reguleringen, og shunt og PID.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Besvar