andersen2009 skrev:Jeg har først isoleret med det sorte røriso. som er bregnet til solfangere(pisse dyrt) derefter alm isolerings-skåle.
Jeg har så samtidig også 135 vacuum rør til at varme vandet op inden det sendes ind i huset.... måske forskellen ligger dér..?
førhen da jeg "kun" havde 45 vacuumrør havde jeg 15-17 graders forskel mellem retur og fremløb til solfangere.
Hvis du ikke kommer over 12 grader, er der altså noget i vejen.... enig om du har 120 rør, ikk.?
Kenneth.
PS: vores rør-længder er meget ens, så ikke der fejlen ligger.
Hej Kenneth.
Jeg kan sagtens komme over de 12 grader.
Jeg kan jo bare vælge at sænke flowet, eller bede styringen om at holde en større difference.
Det prøvede jeg i sommers, og resultatet blev en samlet lavere ydelse, men til gengæld steg temperaturen lidt mere oppe i tanken.
Jeg har valgt at er temperaturforskellen mere end 6 grader på fremløb og retur, da skal pumpen køre med fuld skrue.
Så vidt jeg kan se giver det:
1. en mere jævn stigning i temperatur i hele tanken,
2. en størrede ydelse i længden
3. et lavere strømforbrug på pumpen (jeg havde en forbrugsmåler inde over pumpen, og den brugte faktisk mere strøm, når den kørte med nedsat flow!)
Walder