Løsning på en larmende blæser på Woody/Scotte 16 Kw.
: 23 feb 2011 19:51
Min blæser på mit fyr har voldt en del problemer på det sidste, den begyndte, at larme rigtig meget.
Da mit fyr står i brygges og har soveværelse ved siden af, kunne det tydelig høres, hvilket ikke var specielt sjovt . Lyden var nærmest en knurrende og en høj skærende lyd, som var stræk irriterende, at høre på.
Selve blæseren kørte ellers som normalt, troede først, at det var lejerne der var slidt op. Men når man tog selve blæsehjulet ud af huset og satte strøm til, var lyden væk.
Har bøvlet med den før, hvor lyden pludselig forsvandt igen, men ikke denne gang.
Så gik i gang med, at undersøge denne type blæser på nettet. Fandt ud af, at producenten hed Rebeck og den produceres i Kina. Fandt så også ud af, at man tidligere har anvendt en Ecofit blæser på tidligere modeller af Woody/Scotte 16 kw, som kommer fra et fransk firma ”Ecofit”. Dimension er dog forskellig Rebeck er 97Ø og Ecofit er 108Ø. Dog er det ingen problem at gå fra den ene blæser til den anden, dog skal man huske og skifte kondensator fra 1,0 til 1,5 mikrofarad. Blæse indstillingerne skal også JUSTERES!.
Jeg fik et chok, da jeg skiftede til min nye blæser Ecofit 108Ø. Den var total lydløs , var faktisk i tvivl om den overhoved kørte. Kan ikke sige anden, det er ligesom at gå fra en rigtig gammel bil og over i en sprit ny bil. Det er en luksus blæser af dimensioner i forhold til Rebeck.
Det skal også siges, at Ecofit blæser er dobbelt så dyr, den koster ca. 1200 kr. i indkøb, men de er rigtig godt givet ud, hvis man har problemer med lyden på blæser .
Link til Ecofit blæser: http://midtjysk-vvs.dk/product.asp?product=3710
De kan købes flere steder på nettet!
Min blæser indstillinger på Rebeck Ø97:
Lav: 12 - middel 15 - høj 20.
Min blæser indstillinger på Ecofit Ø108:
Lav: 6 - middel 10 - høj 16.
HUSK: skift kondensator fra 1,0 til 1,5 mikrofarad.
Har svært ved at forstå, at NBE vælger en skodblæser til deres brænder, når de før har kørt med en rigtig god blæser. Dog kan jeg se det ud fra et økonomisk synspunkt, men de skal til at passe på med, at optimerer for meget på deres produkter. Ellers kan det hurtig gå den anden vej.
NOTE: Hvis man har en 10kw brænder og vil skifte blæser kan overstående ikke lade sig gøre, da denne brænder har en helt anden opbygning!.
Da mit fyr står i brygges og har soveværelse ved siden af, kunne det tydelig høres, hvilket ikke var specielt sjovt . Lyden var nærmest en knurrende og en høj skærende lyd, som var stræk irriterende, at høre på.
Selve blæseren kørte ellers som normalt, troede først, at det var lejerne der var slidt op. Men når man tog selve blæsehjulet ud af huset og satte strøm til, var lyden væk.
Har bøvlet med den før, hvor lyden pludselig forsvandt igen, men ikke denne gang.
Så gik i gang med, at undersøge denne type blæser på nettet. Fandt ud af, at producenten hed Rebeck og den produceres i Kina. Fandt så også ud af, at man tidligere har anvendt en Ecofit blæser på tidligere modeller af Woody/Scotte 16 kw, som kommer fra et fransk firma ”Ecofit”. Dimension er dog forskellig Rebeck er 97Ø og Ecofit er 108Ø. Dog er det ingen problem at gå fra den ene blæser til den anden, dog skal man huske og skifte kondensator fra 1,0 til 1,5 mikrofarad. Blæse indstillingerne skal også JUSTERES!.
Jeg fik et chok, da jeg skiftede til min nye blæser Ecofit 108Ø. Den var total lydløs , var faktisk i tvivl om den overhoved kørte. Kan ikke sige anden, det er ligesom at gå fra en rigtig gammel bil og over i en sprit ny bil. Det er en luksus blæser af dimensioner i forhold til Rebeck.
Det skal også siges, at Ecofit blæser er dobbelt så dyr, den koster ca. 1200 kr. i indkøb, men de er rigtig godt givet ud, hvis man har problemer med lyden på blæser .
Link til Ecofit blæser: http://midtjysk-vvs.dk/product.asp?product=3710
De kan købes flere steder på nettet!
Min blæser indstillinger på Rebeck Ø97:
Lav: 12 - middel 15 - høj 20.
Min blæser indstillinger på Ecofit Ø108:
Lav: 6 - middel 10 - høj 16.
HUSK: skift kondensator fra 1,0 til 1,5 mikrofarad.
Har svært ved at forstå, at NBE vælger en skodblæser til deres brænder, når de før har kørt med en rigtig god blæser. Dog kan jeg se det ud fra et økonomisk synspunkt, men de skal til at passe på med, at optimerer for meget på deres produkter. Ellers kan det hurtig gå den anden vej.
NOTE: Hvis man har en 10kw brænder og vil skifte blæser kan overstående ikke lade sig gøre, da denne brænder har en helt anden opbygning!.