Side 1 af 2

Nattesænkning kan ikke forbigå kl 24?

: 04 feb 2011 07:15
af Lund
Jeg er ved at sætte mig ind i Stokerkontrol og når jeg under timere, sætter indstillingerne således:
time 23 min 00 periode min 420 temp 55 natsænkning og tilføj så står der start 23.00 stop 23.59 i ruden med opsatte tider.
Skriver jeg derimod time 00 min00 periode min 360 temp 55 natsænkning og tilføj, så tager den hele den ønskede periode på 360 min og der står start 00 stop 6.00
Hvorfor kan jeg ikke få Stokerkontrol til at passere kl 24 i en timeropsætning? :shock:

Re: Nattesænkning kan ikke forbigå kl 24?

: 04 feb 2011 08:37
af Lund
Det skal lige siges jeg har sat den til "alle dage"

Re: Nattesænkning kan ikke forbigå kl 24?

: 04 feb 2011 17:02
af neist
Nu har jeg ikke lige sat mig ind i timeren i stokerkontrol, for mig at se er der ikke alverden at spare ved at sænke temperaturen fra ca 60 til 55 grader. Selv har jeg brugt urstyringen som slukker fyret helt, jeg skal dog have pumpen kørt over styringen inden jeg sætter det til igen. Jeg vil mene der er mere fidus ved at gøre det på den måde, men det er der sikkert nogen med mere erfaring der kan udtale sig om.

Re: Nattesænkning kan ikke forbigå kl 24?

: 04 feb 2011 17:48
af Lund
Hej, det er heller ikke noget jeg vil bruge, men muligheden for at afprøve det gjorde jeg begyndte at rode med natsænkning, og det vil bare ikke over kl 24

Re: Nattesænkning kan ikke forbigå kl 24?

: 04 feb 2011 20:34
af Birch-Nielsen
Lund skrev:Jeg er ved at sætte mig ind i Stokerkontrol og når jeg under timere, sætter indstillingerne således:
time 23 min 00 periode min 420 temp 55 natsænkning og tilføj så står der start 23.00 stop 23.59 i ruden med opsatte tider.
Skriver jeg derimod time 00 min00 periode min 360 temp 55 natsænkning og tilføj, så tager den hele den ønskede periode på 360 min og der står start 00 stop 6.00
Hvorfor kan jeg ikke få Stokerkontrol til at passere kl 24 i en timeropsætning? :shock:
Hej Lund

- fordi det kan den ikke iflg. Jens fra Stokerkontrol der har udviklet softwaren, men mon ikke det kommer i een af de kommende udgaver? jeg tror det :D

Mvh Folke

Re: Nattesænkning kan ikke forbigå kl 24?

: 04 feb 2011 21:01
af Lund
Ok så er jeg ikke helt towli :great:

Re: Nattesænkning kan ikke forbigå kl 24?

: 04 feb 2011 21:04
af levi
Lund » 04 Feb 2011, 21:01 skrev:Ok så er jeg ikke helt towli :great:
Jooooo icon_cheesygrin.gif

Re: Nattesænkning kan ikke forbigå kl 24?

: 05 feb 2011 07:25
af Lund
new23

Re: Nattesænkning kan ikke forbigå kl 24?

: 05 feb 2011 10:14
af Zarge
Nu kender jeg ikke stokerkontrol, men det lyder lidt som systemet i mine radiatortermostater, der opsætter man et døgn af gangen (0000-2359) Eller hverdage/weekend. Eks mandag-fredag 0000-0600 18grader, 0600-0730 22grader, 0730-1400 18grader, 1400-2300 22grader, 2300-2359 18grader.
Syntes egentlig det er et fint system når man lige får det gennemskuet... ;-)

Re: Nattesænkning kan ikke forbigå kl 24?

: 05 feb 2011 11:29
af Frank_Rasmussen
Ulempen ved StokerKontrol er, at det er computerprogram, og for at dens timerne skal virke, skal computeren være tændt hele tiden.