Mistanke om pletkogning.

: 27 jan 2011 20:55
af Uthsen
Jeg har nu alligevel fået en mistanke om mulig pletkogning, selvom jeg afviste det i en anden tråd :oops:

Det er et Atmos DC 32s og kredsløbet er kun lavet i 1" rør. Der er en LADDOMAT 21 og hastigheden på den står på øverste effekt, nemlig trin 3.

Vil det evt. hjælpe noget, at udskifte termostaten i LADDOMATEN til en 72 graders i stedet for den 78 graders der sidder der nu...???

Jeg døjer meget med luft i anlægget. Selv om jeg kører vand igennem og udlufter, og så fyrer op på ny (hvor det så kører perfekt), så går der kun få dage før samme problem melder sig igen. Så har der samlet sig luft et sted igen, og de enkelte radiatorer, vvb, gulvvarme mv. er uden flow og dermed igen varme til følge.
Jeg kan også se på min cirkulationspumpe, at den falder fra 22 til ca. 3 når det er værst. :evil:

Re: Mistanke om pletkogning.

: 27 jan 2011 21:14
af Ernst Drastrup
Hej Uthsen
Kedler nu om dage er simpelthen blevet så effektive, at mange steder er 1" rør ikke store nok til at aftage al den varme, som kedlen producerer.

Forskruningerne på Laddomaten er også 5/4", så det vil være formålstjenligt, at blive i denne dimension.

Re: Mistanke om pletkogning.

: 27 jan 2011 21:19
af Jens
Har også en Atmos 32kw, mine rør er 5/4" - men jeg havde også problemer med pletkogning selvom pumpe stod på trin 3.
Jeg skiftede min termostat i Laddomaten fra 78 grader til 72 grader, og det eneste jeg fortrød, var at jeg ikke havde gjort det for længe siden ;-)
For mig virker det perfekt, tanken bliver ladet hurtigere op fordi kedlen kan køre fuld knald hele tiden, - din ladetemperatur bliver lavere i starten nok ca 76 - 80 grader, - men du har hurtigere tanken ladet op med denne temperatur og så stiger returen jo ind i kedlen, hvorefter du lader med de 85-90 grader. Og min erfaring er at der ikke er problemer med pletkogning, selvom temperaturen til sidst er lige så høj, som det du lader med nu.
Det sidste kan man have mange teorier om hvorfor, - men jeg har ikke oplevet pletkogning siden jeg skiftede, så jeg vil klart anbefale et skifte.

Edit: Har kun 2-3 gange oplevet det med luft i pumpen til huset, men 7-9-13 så er det heller ikke sket siden skift af termostat.

Re: Mistanke om pletkogning.

: 27 jan 2011 21:29
af John Skov Jensen
Jens, de ting du nævner lyder rigtige i mine øre, selv har jeg en 60 graders termostat i mit anlæg.
Det fænomen med at kedlen ikke pletkoger i slutning af ladefasen til trods for at fremløbstemperaturen igen kommer op på 85-90 grader er jeg overbevist om at det skyldes to ting.
1, flowet ved en given temperatur er højere når der er en 72 graders termostat i ladeventilen end når der er en 78 grader termostat i.
2, når hele akkutanken er (for)varmet op med 75-80 grader varmt vand er trykket i anlægget steget mere end hvis toppen er 85 og bunden kun 40 grader. Denne trykøgning giver et højere kogepunkt.
Disse to fakta modvirker begge pletkogning

/John

Re: Mistanke om pletkogning.

: 27 jan 2011 21:36
af Jens
:great:
Lyder rigtigt John, især det med trykket og så er der måske også den detalje, at når man når slutfasen så får den ikke lige en hel kedelfuld træ, som jo giver en masse brændbare gasser på kort tid og lidt ekstra blus på.

Re: Mistanke om pletkogning.

: 27 jan 2011 22:29
af Uthsen
Tak for svarene indtil videre... :great:
I morgen vil jeg skifte til en 72 graders, og så bliver det spændende om jeg alligevel skal op i 5/4 " rør.....

I hører nærmere... :)

Re: Mistanke om pletkogning.

: 27 jan 2011 22:43
af snubbi
nå du efter fylder vand på anlæget er det beluft vand du får fra vandværket når du opvarmer udskiller luften sig.jeg har sat en udlufter på mit anlæg hvor luften altid samler sig :great:

Re: Mistanke om pletkogning.

: 28 jan 2011 10:19
af Ernst Drastrup
Hej Uthsen
Sidder din cirkulationspumpe på returen, den der trækker radiatorene..???

Så er dit anlæg et vacumanlæg, og det kan nemt give problemer med luft i systemet.

Den skal altså helst sidde på fremløbet på en gren der går op til ekspansionsbeholderen, så den har ekspansionsbeholderens hvilende tryk på sin sugeside.

Re: Mistanke om pletkogning.

: 28 jan 2011 19:37
af Uthsen
Den sidder efter tanken på fremløb lige før den går ind i huset.... Det er så forkert, hvis jeg forstår det rigtigt.

Re: Mistanke om pletkogning.

: 28 jan 2011 20:23
af Ernst Drastrup
Nej, - så sidder den rigtigt, for ekspansionsbeholderen sidder vel i forbindelse med tanken.