styring af relæ til cirkulationspumpe

: 26 apr 2007 11:47
af RLStyling
Hej

jeg har gået et stykke tid og spekuleret på om man ikke kunne bruge strømmen fra blæseren til at styre et relæ som kan tænde og slukke cirkulationspumoen, jeg har nemlig fundet et relæ som kan indstilles til at tænde og slukke inden for et bestemt strøm område, men jeg kan ikke helt blive klog på den blæser, for hvis fyret bare køre en alm dag, og står og svinger lidt i ydelses % så ligger spændingen inden for en lille svingningsområde og det er jo fint nok, men hvis jeg så trykker stop så bliver blæseren ved med at køre, men kun når kedlen er varm, hvis man lige starter fyret og trykker stop så slukker den også igen. så jeg ville gerne vide om der er indbygget en form for timer så blæseren bliver ved med at køre indtil at fyret er nede på en vis temp eller det er et bestemt stykke tid efter
er der nogle der kan hjælpe??

: 26 apr 2007 14:02
af Per Krarup Olesen
HEJ RLSTYLING

Kunne du venligst oplyse hvilken version styringen har.

: 26 apr 2007 23:22
af RLStyling
så vidt jeg lige husker så er det version 1.09. det er ca. 4måneder siden den blev opdateret da jeg havde besøg af et tekniker.

: 26 apr 2007 23:38
af Per Krarup Olesen
Hej RLStyling

Det kunne tyde på en fejlbehæftet opdatering, da blæseren skal stoppe
umiddelbart efter STOP funktionen.