Vi har lige fået installeret et nyt fyr, Atmos DC50 med en akk. tank på 3500l, men kan ikke forstå at vi ikke kan varme tanken op. :(

Vores tank er som sagt 3500l, og selv om vi fyrer alt det vi kan (7-8 gange om dagen) så kan vi ikke hæve tank temperaturen mere end 15 gr. (fra 40 til 55 gr.).

Fremløbstemperaturen fra fyret er under fyringen 80-95 gr. så det er jo helt ok.

Hvad kan der være galt???

Vores hus er på 160m2 fra 1865, og ok isoleret.
Vores gamle fyr var et Passat HO90, (87KW, som også var beregnet til at fyrer stalden op)og dengang fyrede vi max 1 gang om dagen i kolde tider, ellers hver 2-3 dag.

På forhånd tak for svarene..

/Thomas

Re: Atmos DC50+3500l tank

: 23 jan 2011 16:48
af abn
Har du ladomat, termovar eller lign. på imellem tank og kedel? Så din retur til kedel er over 60 grader. Og en shunt så du ikke sender mere end 60 grader ind i huset?

Re: Atmos DC50+3500l tank

: 23 jan 2011 16:53
af EKP
Hvor store er dine rør til og fra tanken?

Er det med ladomat eller selvcirkulation?

Har du meget stort forbrug der skal dækkes samtidig med du fyrer (hvad har du brugt tidligere?

Er din tank og rør isoleret?

Hvordan fyrer du og med hvad?

V.h. Emil

Re: Atmos DC50+3500l tank

: 23 jan 2011 17:21
af HrGravgaard
jeg har en ladomat21 monteret, men ikke shunt til huset.

Med det gamle fyr smed jeg 7 hele Engangs/Euro-paller ind en gang om dagen og så var den 3500l vand varmet op fra 40 til 90 gr. Dette gjorde jeg så hver eller hver anden dag. Dengang havde vi ikke hverken ladomat eller shunt monteret, og aldrig varmeproblemer.

I det nye fyr fyrer vi pt med gran og lign. Ved godt det ikke er det bedste men det skulle være ok.

Rør tykkelsen fra og til kedel og tank er den rørtykkelse som ladomaten foreskriver som er 1 1/4".
Rør er dog koblet sammen med tankens gamle rør som er 3", da det var den størrelse som det gamle fyr brugte.
Er det noget problem?

Re: Atmos DC50+3500l tank

: 23 jan 2011 17:47
af EKP
Ja der er da et eller andet mærkeligt galt. Min kedel er også en DC50 og jeg vil tro jeg kunne varme dine 3500 liter op fra 40->90 grader på 3-4 kedelfulde træ. Står din pumpe i ladomaten på "fuld gas" og husker du at trykke stangen ind så røgen ikke ryger direkte i skorstenen?

Selvom du har en høj fremløbstemperatur tyder noget på at der ikke er det vilde flow i røret - for så burde temperaturen hurtigt stige. Har du termometre på tanken så du kan følge opvarmningen og har du evt. et installationsdiagram?

Re: Atmos DC50+3500l tank

: 23 jan 2011 18:25
af HrGravgaard
jeg har kun termometer midt i tanken, men termometer på frem og retur fra kedel, de er henholdsvis, fremløb fra fyr 85gr og retur til fyr 40gr og midt tank er 68gr, og det er efter 7 fyringer!!

Kan det have noget med at gøre at rørene går fra 1 1/4" fra ladomaten direkte til 3" rør i tanken? Er der for meget tab i cirkulationen ved det?

Ladomaten står på fuld gas, og stangen er trykket helt ind.
Kan ikke lige finde ud af at indsætte billeder herinde, for så vil jeg gerne vise hvordan mine termostater på fyret står.

/Thomas

Re: Atmos DC50+3500l tank

: 23 jan 2011 19:06
af abn
Retur til fyr 40 grader!!! der er da noget galt hvis du har ladomat skulle den da være over 60 grader.

Re: Atmos DC50+3500l tank

: 23 jan 2011 19:33
af HrGravgaard
hvordan indsætter man billeder her, for så kan jeg lige sende et par stykker således at det er de rigtige oplysninger jeg giver...

/Thomas

Re: Atmos DC50+3500l tank

: 23 jan 2011 19:49
af Albert
Her i bunden af skrivefeltet: Opload filer.

Re: Atmos DC50+3500l tank

: 23 jan 2011 19:52
af EKP
Mon ikke det er 40 grader fra tankens returløb til ladomaten?

Skriv lige hvad alle 3 termometre på ladomaten viser...

V.h. Emil