Side 1 af 6

Baxi Multiheat 2,5 styrreprint

: 16 jan 2011 14:01
af stigmc
jeg har igen problemer med min BAXI miltiheat,nu virker pauseknappen ikke og den hoder pause i 30 min.
Er der nogle der har et styreprint til salg så jeg kan få den til at køre igen? stigmc :( :(

Re: Baxi Multiheat 2,5 styrreprint

: 16 jan 2011 18:05
af Brandsen
Halløj i forum,

Jeg forstår vist ikke lige hvad problemet er : pauseknappen virker ikke ?
Den skal du jo ikke rigtigt bruge til noget, når først anlægget er reguleret ind ?
Og det er knap M vi taler om ?

Hvis problemet er, at Baxi'en går i pause hele tiden, så kan du måske bare reducere snegletiden
på 'Lav last ' ? Jeg har selv lige reduceret lav last med 0,1 sekund, nu det er blevet lidt varmere i vejret.

Måske en ide at udfylde din profil med yderligere data, altså om det er en Multiheat du kører med,
størrelsen, iltstyring eller ikke, alder, prom version, osv.

Og så prøv at skrive dine aktulle indstillinger. 8)

Re: Baxi Multiheat 2,5 styrreprint

: 20 jan 2011 15:50
af stigmc
Hej nu fik jeg lagt min profil ind med dataer på min Baxi,her har jeg også skrevet de indstillinger jeg kører med.
Mit problem er at når det kører godt har det en røggastemp.på 115 og ilten ligger mellem 3,0 og 8,0. og med set på 76kører det i ca.en times cyklus mellem 78 0g 83(pausefyring på 15 min).
Af uanede årsager begynder den at køre en o% mellem 0 0g 1,8 og vil ikke højere end 78 grader og kort efter giver den en A11.
Jeg har prøvet ændringer så den fik mere at leve af for at få temp. op,men den reagerer overhovedet ikke på ændrede indstillinger.
Jeg forstår ikke et klap,regner med en periodefejl i styringen.V H. stigmc

Re: Baxi Multiheat 2,5 styrreprint

: 20 jan 2011 16:46
af thy
elles over fodere du hvad er snegletid

Re: Baxi Multiheat 2,5 styrreprint

: 20 jan 2011 18:43
af stigmc
snegletiden er H0,4 L 0,2.Når den pludselig går lav i o% og ikke kan øge temperaturen kan jeg da ikke overfodre den eller hvad? stigmc

Re: Baxi Multiheat 2,5 styrreprint

: 20 jan 2011 19:17
af snubbi
hvad stå din blæser +instalatør tal på.?.
er din ilt sond kalibret og ren

Re: Baxi Multiheat 2,5 styrreprint

: 20 jan 2011 19:27
af stigmc
den er nyrenset og blæser er sat på 50,hvad den står på hele tiden når den ikke vil stige i temp sticmc

Re: Baxi Multiheat 2,5 styrreprint

: 20 jan 2011 19:44
af thy
de 0,4 er åbenbart for meget prøv 0,2 på høj og 0,1 på lav giv det mindst 1 time til at komme i omdrejninger

lyder mystisk er der træk i skorsten....er der renset i røgkassen

hvordan calibrerer du iltsonden

Re: Baxi Multiheat 2,5 styrreprint

: 20 jan 2011 19:46
af Brandsen
Halløj i forum,

Næ, med de snegletider du har, og at den pludselig går i meget lav o2 %, så overfodrer du næppe, det lyder tværtimod som om den ikke får luft og blæs nok. Det kan derfor være interessant at høre hvad der sker med blæseren samtidigt med du oplever den lave o2 % , for blæseren burde gå i fuld skrue - sker det ?

Hvad med hullerne til både over- og under-luft, er de blevet renset for nyligt, f.eks med et stykke svejsetråd,
eller er de måske blevet tilstoppet, så der ikke kommer luft nok til forbrændingen ?

Hvad med tilbagebrand for nylig, så der måske står lidt vand tilbage i luftkamrene, og dermed ikke
giver luft nok til forbrændingen. Har du prøvet at løsne aftapnings skruen for at kontrollere der ikke er vand ?

Hvad med din iltsonde, kalibrerer den op til et slut tal på over 200 ? Eller er den en slidt og ældre sag ?

Re: Baxi Multiheat 2,5 styrreprint

: 20 jan 2011 19:50
af thy
hvad er høj og lav i den anden menu sat til....

normalt er høj 15 og lav 40.....

har den brændt tilbage så der er vand i luftkassen..