Side 1 af 2

ORLÁN GASOGEN KEDEL 25

: 28 dec 2010 22:26
af lille_smed
hej

jeg her en ven som har sådan en kedel til at stå .. og en 600 liter tank på.. men jeg syntes godt nok den er langsom til at varme den på .. han siger selv han skal bruge 4 til 5 timer for at få den op på 75 til 80 grader fra de 30 ..

jeg har selv en passat atmos dc 25 de skulle yde det samme .. men jeg kan varme 1200 liter op på 4 timer ..

kan det passe .. at en orlan ikke kan gøre det bedre

Re: ORLÁN GASOGEN KEDEL 25

: 28 dec 2010 22:27
af levi
Hvordan styres anlægspumpen ?, - kører de begge konstant, - eller er de styret af akkutankens temp. ?

Re: ORLÁN GASOGEN KEDEL 25

: 28 dec 2010 23:25
af lille_smed
den ene køre hele tiden og den anden er styret at kedlen

Re: ORLÁN GASOGEN KEDEL 25

: 28 dec 2010 23:46
af levi
Så har du forklaringen.

Den hvor pumpen kører hele tiden, - den fjerner jo varmen fra tanken inden den når at blive ordentlig varm.

Ladeventilpumpen skal styres af kedlen (Når kedlen går i stå, - skal pumpen slukke) - den anden pumpe skal styres af en termostat der holder øje med akkutank temp. - Når temp. i akkutank f.eks er under 45 grader, - så skal pumpen slukke og ikke dræne akkutanken helt i bund.

Re: ORLÁN GASOGEN KEDEL 25

: 28 dec 2010 23:51
af lille_smed
oki det har jeg ikke på mit fyr.. jeg kommer tit ned på 30 grader og den har ingen problemer med at varme den op igen med min atmos.. selv om den varmer 205 m2 på på samme tid .. og min ven kun har 120.. det vil sige at orlan 25 og atmos 25 ikke yder det samme ..

Re: ORLÁN GASOGEN KEDEL 25

: 29 dec 2010 08:08
af John Skov Jensen
To kedler der begge er opgivet til en ydelse på 25 Kw vil producere den samme mængde energi hvis de er monteret ens og indstillet korrekt og derved arbejder under de samme forudsætninger.

Det er funktionsmæssig ligegyldigt hvor langt ned akkutanken er drænet, ladeventilen tager sig af den del. Det tager naturligvis bare længere tid at varme den op hvis den er helt tom for varme. Man skal naturligvis udnytte hele kapaciteten i akkutanken for at opnå max brugerkomfort. Hvis han har gulvvarme med trægulv ovenpå kan han sikkert nøjes med ganske lave antal grader i fremløb og kan derfor dræne tanken ned til ca 40 i toppen og noget lavere i bunden

Der må være et eller andet helt galt med din ven`s indstillinger eller installation siden det tager så lang tid at varme den op.

/John

Re: ORLÁN GASOGEN KEDEL 25

: 29 dec 2010 12:01
af lille_smed
det er mig som har koblet det til .. den køre med 1" rør og en esbe ventil i stedet for en ladeventil .. så må det være den måde den brænder på som gør at den er for langsom til forhold min .. .. jeg har ikke set hvordan den brænder.. ud over da vi startede den op .. var der en lille flamme i under forbrændingen...

kan jeg få nogle fif til hvordan jeg hjælper ham med at få det at køre optimalt

Re: ORLÁN GASOGEN KEDEL 25

: 29 dec 2010 12:13
af abn
En lille flamme lyder ikke rigtigt. Den skal helst være kraftig, næsten som en skærebrænder og fylde herden. Sådan er det da på en vigas gasogen og den fungere jo på ca samme måde som en orlan.

Re: ORLÁN GASOGEN KEDEL 25

: 29 dec 2010 12:22
af lille_smed
hvordan hjælper jeg han til at få den til at brænde ordenligt .. hvor stiller man luften og vor meget luft skal den have ..

Re: ORLÁN GASOGEN KEDEL 25

: 29 dec 2010 12:32
af abn
kig på vigasproblemer.dk. Der står også noget om orlan og gode råd til rengøring osv