Side 1 af 3

Scotte opfører sig underligt

: 27 dec 2010 20:08
af Ronni W
Hejsa

Jeg har nu kørt med et nyt scottefyr 16Kw i ca 3 mrd. uden problemmer og har fået justeret pid pænt ind synes jeg, men så ændrede jeg min fremløbstemperatur til 70 fra 60 grader, uden at røre ved PID eller noget andet.
Jeg installede en ny version af stokerkontrol 3.14 og efter der skete der noget underligt. se selv.......

Jeg kan godt se af skalaen er anderledes, men synes den svinger helt vildt nu.
Fremløbs temp. 70 grader
max ydelse ca mellem 40-70 % justerer lidt hele tiden icon_cheesygrin.gif
P = 1,2
I = 0,3
D= 2,5
autoberegning = 2100
Skorstenstræk = 1

Jeg synes, det virker som om, at styring ikke kan finde ud af hvor hurtig, den kører op i temperatur.

Nogen kloge mennesker, der har nogen forslag...... HJÆLP

Hilsen Ronni W.

Re: Scotte opfører sig underligt

: 27 dec 2010 22:29
af Frank_Rasmussen
Det hedder selvsving. Det er ikke godt.

Hvad sker der, hvis du tager strømmen på fyret, slukker StokerKontrol; tænder fyret, kontrollerer tallene i styringen, og lader StokerKontrol være slukket?

Re: Scotte opfører sig underligt

: 27 dec 2010 22:38
af Ronni W
Aner det ikke, men må da prøves i morgen tidlig, men hvornår må jeg tænde for stokerkontrol igen så ? og skal jeg installere v. 3.1 igen eller har det ikke noget med stokerkontrol at gøre ?

Re: Scotte opfører sig underligt

: 27 dec 2010 23:03
af Frank_Rasmussen
Tja, jeg synes bare, at man høre en del om fejl i den version, hvor folk tror, at de har en indstilling; men der faktisk står noget andet i styringen.

Så det er sikkert rar at have interfacet ude af billedet...

Re: Scotte opfører sig underligt

: 27 dec 2010 23:23
af krone
Nej Ronni du skulle ha en T B mini så køre det Hilsen Arne

Re: Scotte opfører sig underligt

: 28 dec 2010 13:54
af Ronni W
Hejsa

Jeg har nu taget strømmen fra fyret og installeret stokerkontrol 3.1 igen og bare efter en times kørsel af fyret, ser det allerede meget bedre ud, men vender lige tilbage i aften med et screen shot af graferne, men ser lovende ud bare nu...

Re: Scotte opfører sig underligt

: 28 dec 2010 18:45
af Ronni W
Hej igen

Den glæde var kort, HVAD sker der, det kørte dejligt i et par timer og SÅ gik det galt....
Der kommer opstartsbesøg i morgen, så håber på han ved hvad der skal til..

Re: Scotte opfører sig underligt

: 28 dec 2010 18:57
af Frank_Rasmussen
Har du kontrolleret, at tallene i styringen står nogenlunde, som du forventer?

Det kan vel ikke være kedel-shunten, som ikke kan lide 70 grader?

Hvad sker der, hvis du sætter den ønskede kedeltemperatur tilbage til 60 grader?

Re: Scotte opfører sig underligt

: 28 dec 2010 19:06
af Ronni W
ja tallene er også de rigtige i styring, har sat kedeltemperatur til 65 grader, det er den på den sidste graf.
Det er bare underligt, at den køre 2 timer som den plejer og så går det galt.
Prøver lige at sætte temperatur til 60 igen så må vi se, alt skal prøves.

Re: Scotte opfører sig underligt

: 28 dec 2010 22:34
af Birch-Nielsen
Hallo!! - Hvis I/du mener der er noget galt med Stokerkontrol, så er det med at få aktiveret Avanceret Logning og sende det til Jens hos Stokerkontrol.dk, for uden din og andres hjælp bliver det ikke bedre. Jens der laver Stokerkontrol er en meget tålmodig sjæl (tro mig...han kender mig!!) og der er selvfølgelig ikke noget han vil hellere end at det SW han udvikler funker!! Så hvis du ikke ved hvordan du aktiverer avanceret logning, så kontakt Jens!!!

Mvh Folke