Side 1 af 2

R15 koger dagligt

: 07 apr 2007 22:31
af Dyrehavevej
Hejsa !

Lige et spørgsmål fra mig :

Jeg læser denne tråd med stor interesse, da reaktionstiden på min R15 også er alt for lang. Min kedel koger dagligt i øjeblikket.

Min kedel er nu 1 måned gammel. Performance PID ser ikke ud som det I beskriver. Der er ikke noget, der hedder K, ts, ti, td, osv.
Er det endnu en hemmelig menu ?

: 07 apr 2007 23:22
af Lasse Vinther Tyron
Davs Dyrehavevej!

Du kan finde servicemanualen her: http://www.hedestoker.dk/vvs/stoker-styringer/24
I servicemanualen står hvordan du kommer ind i servicemenuen, "Den Hemmelige Menu".

Jeg har iøvrigt fået fyret til at køre bedre. Under normal drift kører det på 5-35% indtil temperaturen bliver for høj, hvor det går på pause.
Et problem er dog stadig hvis jeg har haft fyret stoppet helt. Det bliver af gode grunde stoppet og får lov til at blive "koldt" når jeg renser kedel og røgrør. Temperaturen falder til ca. 25-30 gr. C. Når jeg tænder op for fyret farer det hurtigt op på 100 % og bliver der lige indtil det når 6 gr. C. over setpunkt hvor det jo går på pause.
Jeg kan simpelthen ikke få ind i hovedet hvorfor reguleringen ikke begynder at regulere ned i samme øjeblik hvor temperaturen når over setpunktet....

: 07 apr 2007 23:27
af Lasse Vinther Tyron
Davs Dyrehavevej!

UPS :oops:

Jeg kan egentligt læse på hvad du skriver at du jo allerede er inde i servicemenuen som er beskrevet i manualen...
Hvorfor dine menuer ikke ser ud som eks. mine skyldes nok at hvem der nu laver et R15 Tornado har valgt at lade det se anderledes ud...
Eller er der nogen der har en bedre forklaring?

: 07 apr 2007 23:47
af Ulrik
Hej Dyrehavevej

Jeg tror ikke det er fordi din styring reagerer langsomt.
Jeg tror det er pga Tornadoen. Den holder rigtig godt på varmen.
Den bliver muligvis op til 1000 gr varm og det betyder at når dit fyr går på pause eller stopper helt, vil Tornadoen stadig afgive masser af varme.

Når solen skinner og varmer huset op på den måde, er der ikke noget forbrug.
Så kan kedlen ikke komme af med al den varme som er i Tornadoen og din kedel koger derfor over.

P.S.
Jeg har tilladt mig at oprette dit spørgsmål i et nyt emne da jeg mente det var mest hensigstmæssigt.

: 08 apr 2007 00:41
af thy
sænk kedel temp 5 grader og så se om det kan gøre triket :-)

: 08 apr 2007 05:04
af Klaus
Fordi styringen ikke justerer ned med det samme den rammer setpunkt, er fordi den kikker frem/tilbage de sidste fx 400 sek og ser hvad forbruget er har været og det har jo været 100%!

Citat Rasmus :
PID0 Td: Differationstid for ydelsesregulator på blæser (standard=242)
Td er den tid, som fyret spår ud i fremtiden. Styringen regner simpelt hen fremad og ser, hvor tingene ender indefor denne tid. Hvis Td er høj (500 eller derover) vil selv små ændringer i temp. få fyret til at reagere voldsomt, fordi den spår langt ud i fremtiden hvor måske 0,2 graders afvidelse i temp. kan blive til mange grader - man pisker en stemning op. Hvis den er lav (under 200) er det omvendt, så er den lidt mere doven.

Overkog

: 08 apr 2007 11:15
af René Bay
Ulrik skrev:Hej Dyrehavevej

Jeg tror ikke det er fordi din styring reagerer langsomt.
Jeg tror det er pga Tornadoen. Den holder rigtig godt på varmen.
Den bliver muligvis op til 1000 gr varm og det betyder at når dit fyr går på pause eller stopper helt, vil Tornadoen stadig afgive masser af varme.

Når solen skinner og varmer huset op på den måde, er der ikke noget forbrug.
Så kan kedlen ikke komme af med al den varme som er i Tornadoen og din kedel koger derfor over.

P.S.
Jeg har tilladt mig at oprette dit spørgsmål i et nyt emne da jeg mente det var mest hensigstmæssigt.
Hej Ulrik

Du kan muligvis have ret, men jeg døjer også lidt med overkog og jeg har hverken tornado eller kornbue i :?
Kan det være fordi fyret ikke går langt nok ned i ydelse?

mit går stort set altid i overkog om natten :(

Fordelen er at man bliver MEGET morgenfrisk af at gå i bad :shock:

Hilsen René

: 08 apr 2007 13:41
af Dyrehavevej
Hejsa Gutter

Tak for de mange reaktioner på under et døgn - kanon forum dette her !
"Thy" - ja det gør tricket ! Jeg kan få kedlen til at køre uden "overkog" hvis min kedeltemp. er 75 grader. Jeg synes bare det er irriterende at man ikke kan regne med den faktiske kedeltemperatur. Fordi ved setpunkt 75 grader, suser den alligevel op på over 80 grader. (Sikkert det Ulrik mener)

"Ulrik" - Det lyder meget sansynligt med at Tornadoen holder på varmen. Men hvad skal jeg gøre ved det ? Hvorfor regulerer styringen ikke bare blæseren nedad allerede 5 grader før setpunkt ? Jeg har godt nok læst det "Klaus" skriver, men de benævnelser han giver passer ikke ind i min helt nye styring.

: 08 apr 2007 13:57
af thy
Baxi anbefaler også drift temp på 80 grader...
men da pausefyring først kommer ved 6 grader over setpunkt så er der ikke plads til ret meget inden der kommer bobler i vandet.

har konstateret at selv om den lukker ned på pause fyring kan den snildt komme 2-6 grader over det bliver jo 92 grader så kommer der luft i mit system....

derfor har jeg set punkt på 75 grader og da jeg kører meget mager blanding på laveste trin ligger den normalt mellem 75-80....
HVIS der så er forbrug så kommer det der typisk sker at når den har inhentet forbruget... at den ender med pausefyring med nogle grader over pausepunktet PGA kedlen er varmet mere op end ved stabil drift...
dvs.. at uden svining af forbrug og den når op til pause går den kun 1-2grader over...

der er jo ikke 2 radiator/gulvarme strenge der reagerer ens der for...
er set punkt kun vejledene......
og ligger den mest og roder ved 80 med setpunkt på 75 ja så fungerer det jo bedst ved dit fyr :-)

: 08 apr 2007 13:59
af Klaus
Dyrehavevej skrev:Hvorfor regulerer styringen ikke bare blæseren nedad allerede 5 grader før setpunkt ? Jeg har godt nok læst det "Klaus" skriver, men de benævnelser han giver passer ikke ind i min helt nye styring.
Det er det der hedder Integral og måske time, på sidste opdatering, prøv at sætte den ned! Men kik lige om den så klumper ?