installationsvejl atmos brændefyr

: 30 nov 2010 21:24
af mille63
vores varmeanlæg skal renoveres og overvejer denne pakkeløsning men kunne godt tænke mig at høre jer om den bedste måde at strikke nedenstående anlæg sammen..? kunne godt bruge et diagram

pakken består af:

1 stk Atmos DC22s brændekedel 15-22 kw m/askeskuffe. Pladejernskedel m/keramikindsats.

1 stk DENVIRO 800 l. akkumuleringsbeholdeer uisoleret ø790 x 1860.

1 stk Termovar 25 72 gr. C. Ladesystem til akkumuleringstank.

1 stk Termomix D25 S 3-vejs shuntventil 1" Kvs-8.

1 stk Automix CTR konstanttemp.regl. 10-80 gr. C.

1 stk DENVIRO Åben eks. u/spiral 100 ltr ø480 x 620 mm.

1 stk Termometer sæt 50 mm konsol til akk. tank.

1 stk T-stk gren 45 gr. sort 1".

1 stk kuglehane 1" muffe/muffe Giacomini med rødt langt håndtag.


huset er fra år 1900 og renoveret de sidste 10 år - det nuværende varmeanlæg (1 strengs) består af en gammel salamanderkedel uden akkutank, i sep. bygning 5 m fra hovedhuset.

skriv gerne i et let forståeligt sprog...

mvh b.l :)

Re: installationsvejl atmos brændefyr

: 30 nov 2010 23:28
af Ulrik
Hejsa,
Jeg kan ikke hjælpe dig direkte, men jeg vil foreslå at du tjekker om du kan spare lidt penge ved at bruge vores rabatordning her:
viewtopic.php?f=103&t=8465

Re: installationsvejl atmos brændefyr

: 30 nov 2010 23:34
af levi
Hej Mille, - det er en ganske fornuftig "pakke" du har fundet der, - der er en billigere måde at lave anlægsshunt på end med Automix, - du kan bruge en Esbe VTA 35-60 grader, - den koster ca 1/5 del af en komplet automix, - og virker sådan set på samme måde :)

Derudover vil jeg da anbefale lukket ekspansion på det fine anlæg (Istedet for åben ekspansion), - nu kedlen alligevel er godkendt og forberedt til det, - det kræver bare at akkutanken også er godkendt til min. 6 bars tryk.

P.s Du skriver ikke hvor stort dit hus er, - så om anlægget er det "rigtige" til dig er svært at sige, - det eneste jeg vil pointere er at en 800 liters tank ikke er ret stor, - og at vi sjældent sælger en 22 kw Atmos kedel, - som regel er kedlen MIN. på 25 kw, - og akkutanken MIN. på 1000 Liter.

Jo større akkutank (Og kedel), - jo mere komfort = færre fyringer :)

Re: installationsvejl atmos brændefyr

: 01 dec 2010 19:04
af mille63
hej levi
hvad gør denne automix egentlig ?

jeg ved ikke om den akkutank der er i pakkeløsningen er til lukket ekspansion - så tror bare jeg kører videre med åben hvis ikke der er spec store fordele ved en lukket ekspansion..?

ingen der ligger inde med et diagram ??

mvh b.l

Re: installationsvejl atmos brændefyr

: 01 dec 2010 19:15
af john m
Diagrammer nederst på siden
http://www.biovarme.dk/fileadmin/templa ... um-net.pdf








mvh john