Side 1 af 3

Min cadillac fryser

: 30 nov 2010 08:09
af Rene`Strøm
Hej herinde
Da jeg som den lykkelig ejer af et ny købt nedlagt landbrug, med en 2,5 baxi multiheat , har jeg endelig fået
lavet min drømme garage til min 61 cadillac på 100m2 , og en gildesal på samme små 100m2 , og et stuehus på
165m2 , som jeg gerne vil varme op , især gildesal og hus selvfølgelig , men så gerne at garagen havde en temperatur på omkring 13 grader til mine biler . Men som i næsten kan regne ud kan fyret ikke følge med , det kører konstant og er helt grå / hvid indvendigt , har gjort alt rent såsom skorsten , da jeg tror skorstens fejeren snød mig sidste gang , fyret er gjort rent så sent som i søndags , men den køre som sagt hele tiden , kan se herinde at man kan få den til at yde mere , har derfor brug for hjælp da cadillac ikke har godt af fugt , har prøvet at kigge lidt på mine indstillinger og kan se at de står som i manualen ,skal lige nævnes at det er uden iltsyring, har brug for hjælp hurtigt , for det kan da ikke passe at den ikke kan følge med , når man kan læse herinde at nogen varmer helt op til 400 m2 op med sådan en , mine bygninger er som følge
1. gammel stald med ca 75 mm isolering i vægge , og halm på loftet 100m2 , 150mm i gulv
2. gildesal på 100m2 med ca 75mm isolering i vægge og halm på loftet , og et badeværelse med vvb og gulvvarme
3. stuehus på 165m2 , med 400mm i gulve , nye gulvvarme anlæg og vvb , og 4 radiator på loft

håber jeg kan hjælpes da et større fyr , vil over skride mit bugett , da jeg som sagt lige har lavet alt det andet

ps. skal lige siges at jeg lige har bestilt nye isolerings sten til begge låger og glassnor , da den ikke er helt tæt mere , da fyret er fra 2000 , håber selvfølgelig at det kan hjælpe en del , mine temp er i tiden f 62 og r 51 , og der bliver den , selv om den er sat til 72 i frem

på forhånd tak :)

Re: Min cadillac fryser

: 30 nov 2010 08:29
af Albert
Du skal nok søge i Baxidoktorens indlæg her i Forum, thy kalder han sig,han kan helt sikkert hjælpe,men du kan jo starte med at surfe lidt i hans indlæg.

Farven i kedlen tyder på for meget luft,men prøv at sætte pillemængden lidt op.

Re: Min cadillac fryser

: 30 nov 2010 08:32
af thy
tja..

vi har ikke hørt hvilke indstillinger du kører med?

driftformsknap må ikke lyse..

sek på 100% prøv at ændre den til en start... ved jo ikke hvad den står på står den feks på 20 sænk til 15 det vil hæve efekten 25% hvis den bliver mørk i kedlen der efter hæves blæs med 5%

Re: Min cadillac fryser

: 30 nov 2010 08:37
af Rene`Strøm
mine indstillinger er total som i papirene på den , tør ikke rigtig at ændre dem før jeg ved helt nøjagtig hvordan , og hvad mener du med 100% , skal jeg bare ændre de 20 til 15 istedet inde i almindelige indstillinger og ikke ind i pro


har lige tjekket mine data
-20
ho.5
lo.3
p.05
no


og

i prom

107
p.24
b60

nu har jeg instillet den til -10 , da jeg ikke kan ramme 15 enten 10 20 30 40 50
og tændt mine 8 radiator på 1 i både garage og gildesal , for at prøve om den kan trække det hele nu
så thy jeg håber det har hjulpet nu he he , ellers må du gerne gi flere råd da det jo er dig de kalder baxi doktoren ha ha

Re: Min cadillac fryser

: 30 nov 2010 13:28
af Rene`Strøm
Hej igen
nu er fyret gået helt ned på 42 i fremløb og det ser ud til at den bliver der , er der andre forslag , ellers skal
jeg til at ha lavet et eller andet med at den køre en time i huset og så en time i garagen og gildesalen , men kan det virkelig passe , på 265m2 op varmet og ca 100 m2 på bare 13 grader


ps skal lige siges at der er brændeovn i gildesalen også , så mine 5 radiator der lukker jo ned når den køre og det gir da det mindre til fyret at trække

Re: Min cadillac fryser

: 30 nov 2010 13:45
af Klaus
Uden at have forstand på Baxi, vil jeg da mene den sagtens skal kunne trække det.
Det tager jo lidt tid for den at få hele systemet op i temperatur.
Har du ikke shunt på systemet ? For så skulle den jo ikke falde så langt ned i fremløb? Men bare langsomt varme systemet op ved alm fremløbs temperatur !

Re: Min cadillac fryser

: 30 nov 2010 13:57
af Albert
Når du renser fyret husker du vel røerne der hvor turbolatorerne sidder,og efterfølgende at fjerne asken omme i kamret bag på kedlen .

Re: Min cadillac fryser

: 30 nov 2010 14:28
af Rene`Strøm
hej igen
til albert ja det gør jeg , har efterhånden gjort det et par gange , da jeg kunne se at den tidlige ejer ikke var for go til at holde den ren . Nå men som det sidste satte jeg mig ned med manualen , og fandt ud af at min blæser stod på 60 istedet for 47 som de skriver og at der var længere mellem snegl indføring stod på 30 , men prøver at sætte den på 24 som de forskriver , men måske den skal tilbage igen det kan jeg vel se på pillerne i fyret om de er helt brændt ?

Re: Min cadillac fryser

: 30 nov 2010 15:12
af thy
Rene`Strøm » 30 Nov 2010, 08:37 skrev:mine indstillinger er total som i papirene på den , tør ikke rigtig at ændre dem før jeg ved helt nøjagtig hvordan , og hvad mener du med 100% , skal jeg bare ændre de 20 til 15 istedet inde i almindelige indstillinger og ikke ind i pro


har lige tjekket mine data
-20
ho.5
lo.3
p.05
no


og

i prom

107
p.24
b60

nu har jeg instillet den til -10 , da jeg ikke kan ramme 15 enten 10 20 30 40 50
og tændt mine 8 radiator på 1 i både garage og gildesal , for at prøve om den kan trække det hele nu
så thy jeg håber det har hjulpet nu he he , ellers må du gerne gi flere råd da det jo er dig de kalder baxi doktoren ha ha
skal være -20

der ud over synes jeg lige du skal ringe nr er i pb... så går vi lige indstilings mueligheder i gennem...

kan se der er meget at kunne hæve efekten med i nu...

sek og blæs som jeg omtalte er de tal der kommer ved tryk på knapperne ved 30-100 og 100 på betjeningspanelet

Re: Min cadillac fryser

: 30 nov 2010 16:01
af holberg19
thy skrev: der ud over synes jeg lige du skal ringe nr er i pb... så går vi lige indstilings mueligheder i gennem...
Thy er en flink mand!!