Har en atmos 25 (mine forældres) med en 1000 L aku tank på. 21 ladeomat er monteret, og det køre som sådan godt. Men jeg ville gerne ha, den trækker noget mere varme ud af tankken. Når tankken er 70G så er anlægget nede på 40G. skal lige med at, på anlægges siden er der monteret en oliekedel som bagop. Nogle som kender til sådan et problen?

Re: mangler varme

: 25 nov 2010 17:39
af Jens
Ledes vandet gennem oliekedlen undervejs til radiatorer ?
Hvor måles de 4o grader henne ?
Tyder på at der sidder en shunt på anlægssiden, hvis vandet ledes gennem oliekedlen undervejs til radiatorer, så sidder den sandsynligvis et sted ved oliekedlen.
Går vandet gennem oliekedlen, så kan det også skyldes at det simpelthen køles af i denne, men tror nu mere på, at der er en shunt et sted.

Re: mangler varme

: 25 nov 2010 19:22
af ejbaek
Det løber godt nok igemmen olie kedlen. Men der er ingen shunt på anlægssiden.Det er på oliefyret der bliver målt 40 G. Det er max 2 M fra tanken. Kan ikke forstå der skal være så stort et varmetab på så kort stykke. Der er jo stadig 70G i tanken.

Re: mangler varme

: 25 nov 2010 19:57
af Jens
Hvor sidder pumpe til anlægsside ?
Oliefyret er det en unit med indbygget vvb ?
Varmetabet er ikke fra tank til oliekedel, men i oliekedlen - den virker jo som en stor radiator, vandet cirkulerer jo rundt om oliekedlen's brændkammer, men al varmen forsvinder jo desværre ud gennem skorstenen.
Et par billeder af oliekedel m.v. vil måske gøre det lettere at lokalisere årsagen.

Re: mangler varme

: 25 nov 2010 21:50
af KennethIvan
Er det muligt at der sker en opblanding i oliekedlen af dit varme vand fra akkumuleringstank og kold vand fra returløb.
Har selv haft samme problem, og her var det nemlig årsagen.

Re: mangler varme

: 25 nov 2010 22:26
af Flemmingth
Normalt er ældre oliekedler forsynet med en manuel shuntventil til at moderere fremløbstemp.
I den eneyderstilling lukker den alt vand udenom kedlen. I midterstillingerne blander den returvand i fremløbet. Iden anden yderstilling lukker den alt vandet gennem kedlen, og det er der en skal stå, hvis man bruger VVB'en i oliekedlen.
Sådan står min og jeg mister ikke nævneværdig varme i oliekedlen da oliefyret er så nyt, at det er forsynet med et spjæld der lukker for luften når fyret står stille (= ingen træk gennem kedlen).
På et tidspunkt testede jeg tomgangstabet ved at stoppe cirk.pumpen og lukke for VVB (har mulighed for VV fra anden VVB). Efter en uges tid kom jeg frem til at tomgangstabet var ca.0,6 liter/døgn.
/Flemming

Re: mangler varme

: 26 nov 2010 08:34
af ejbaek
oilekedlen en ca. 1 år gamle. Pumpen sidder efter oliekedlen på femløbet. det har den altid gjordt. Er dog skifte ud til en alpfa 2. Jeg bygget det om for et år siden. Der var det en B3 kedle til brande og salamander med en ældre oliebrænder på. Og det kørte udemærket men med et rimeligt stort forbrugt.

Re: mangler varme

: 26 nov 2010 09:26
af Albert
Hvis man helt vil undgå afkøling af brugsvand i den type anlæg,sætter man to T stykker med en hane imellem på returen fra radiatorerne, før pumpe og shunt,hanen skal være lukket således at det afkølede returvand går direkte tilbage i tank,man kører så fremløb fra tank ind over hanen,således at fremløbet fra tank går ind i bunden af kedlen.
Hvis man vil køre med olifyret åbner man blot hanen mellen de to T stykker,og det fungerer igen som før det lille indgreb.