Side 1 af 2

02

: 23 nov 2010 11:33
af ldamgaardl
Hej derude.
Jeg har lige et hurtig spørgsmål, er det meningen at ønsket o2 og den aktuelle o2 skal følges af, for det er ikke tilfældet på min, skal man så evt lukke spjældet i, så de kommer til at følges af?
Mvh Lars

Ps. Har brugt 2 tons piller på 30 dage det er der ikke meget økonomi i :evil:

Re: 02

: 23 nov 2010 11:45
af Ulrik
Nu ved jeg ikke lige hvilken model du har?

Men blæsten har helt sikkert noget at sige hvad forbrug angår.
Har du trækstabilisator?
Er alle låger helt tætte?
Hvad med tallerkenen, er den tæt?

Re: 02

: 23 nov 2010 11:50
af Klaus
Nej du må ikke lukke spjældet.
Men jo de skal følges ad.. Næsten!
Hvordan opfører de sig i forhold til hinanden?
Hvordan er din aske og hvordan ser kedlen ud indvendig ? Gerne billeder...

Re: 02

: 23 nov 2010 11:55
af Flunk
2 tons på 30 dage virker af meget, men hvor mange kvm har du og hvad er isoleringsstand?
De skal som hovedregel følges ad.
Jeg havede tidligere det problem at min ønskede ilt lå væsentligt under den aktuelle.

Se her:
viewtopic.php?f=23&t=2937&hilit=+sekund%C3%A6r

Re: 02

: 23 nov 2010 13:07
af ldamgaardl
Det er en benekov v-ling 25, huset er fra 1920 middel isoleret 197 kvm 120l vvb
Mine indstillinger lige nu:
Drift:
temp 78°
Puls 9,5
Pause 20
Min. temp. 35°
Tid før stop 25m
Pause under 25 %
Tid under 15m

Pause:
Puls 5s
Pause 480s
Efterløb 7

Ønsket O²: 8,5 %
Service menu > Blower graph:
0 til 0
10 2
20 4
30 6
40 8
50 10
60 12,5
70 16
80 19
90 24
100 33

Iltpoint x1
Y5

Performance pid.
K 12
Ts 60
Ti 600
Td 242

Fuel Pid.
K 10
Ti 600
Td 0
Deltamax 1,4

Blower pause 20%
Blower start up 30%

Tallerknen er tæt og det vil jeg mene det hele er.
Kører pt uden trækstabilisator men overvejer at købe en.
retur vandet ligger på ca 65c
Røggas temp ligger mellem 65c og 90c
Jeg ved ikke lige hvordan man ligger billeder ind:(
men kedlen ser sort ud, som om den ikke får luft nok.
Og sort røg fra skorstenen

Re: 02

: 23 nov 2010 13:22
af Flunk
Blowergrafen ser lav ud ved høj ydelse?

Det virker som om den får for meget luft de forkerte steder, og for lidt til forbrændingszonen!

Re: 02

: 23 nov 2010 13:29
af liagro
Hej prøv at ændre til følgende, din regulering er meget langsom,
drift temp 78°
Puls 9,5
Pause 20
Min. temp. 35°
Tid før stop 25m
Pause under 25 %
Tid under 15m

Pause:
Puls 10s
Pause 480s
Efterløb 7

Ønsket O²: 8,5 %
Service menu > Blower graph:
0 til 0
10 2
20 6
30 8,5
40 9,5
50 10,5
60 12,5
70 16
80 19
90 24
100 33

Iltpoint x 30
Y5

Performance pid.
K 12
Ts 20
Ti 200
Td 200

Fuel Pid.
K 10
Ti 200
Td 0
Deltamax 2,0

Blower pause 20%
Blower start up 30%

Hilsen Karsten

Re: 02

: 23 nov 2010 13:59
af Flunk
Enig med Karsten hvis din ønskede ilt ikke altid ligger under aktuel ilt, men de skiftes til at ligge øverst.
Hvordan ligger de hos dig ldamgaardl

Re: 02

: 24 nov 2010 12:47
af ldamgaardl
Fyret var gået ud da jeg kom hjem i nat, og der stod o2 på 20,5%
Så prøvede jeg carstens indstillinger og ved 100% drift brænder den godt, men o2 svinger hele tiden mellem 0-24%
og ryger stadig sort fra skorstenen.
O2 ved 70% drift 17% ønsket 10,6%
O2 ved 25% drift 24,4% ønsket 13,9%
og selvom o2 ligger på omkring 24% ved 25% drift virker det som om ilden er nærmest helt kvalt når man åbner ind til brændkammeret. Jeg håber at i har nogle gode fif.
Mvh.

Re: 02

: 24 nov 2010 13:32
af Flunk
Hvis den viser 24 % ilt, så er den gal med iltsonden.
Den sklal enten kalibreres eller skiftes?

Har du nogen ide om drifs ilt% nogen sinde er under ønsket ilt %?