I-ledet har vist ikke nogen enhed; men det ikke skille os ad
Men I-ledet her er lavt...faktisk troede jeg ikke at man kunne stille det under 0,10. Er du sikker på, at du ikke har skrevet forkert, og den faktisk er 0.30?
I-ledet bruges til på langt sigt, at få kedeltemperaturen til nå den ønskede temperatur. Man kan sige, at I-ledet prøver at få arealet af forskellen mellem kedeltemperaturen og setpunktet til at være lige stort over og under setpunktet-linien.
Jeg synes, at kedeltemperaturen når den ønskede temp. nogenlunde..Hvad har du sat den ønske kedeltemperatur til?
P-ledet ser på et øjebliksbillede på forskellen mellem ønsket og faktisk kedeltemperatur (imodsætning til I-ledet, der jo kigger uendelig langt tilbage). Jo større forskel jo kraftigere reaktion fra P-ledet. Et stort P-led giver let en hissig regulering. Jeg ville måske sætte P-ledet ned. Min version kan vist ikke få P-ledet længere ned end 1,0.
D-ledet ser på ændringer i det sidste lille øjeblik. D-ledet prøver at udjævne kurven. Desværre er D-ledet, og måske endda udtalt i nogle NBE-styringer, temmelig støjfølsom. Jeg synes måske, at dine kurver er lidt småhakkede, og det kunne skyldes et for højt D-led. Men det er ikke så betydningsfuldt.
Der står noget om PID-regulering i
http://www.mhes.dk/PID.pdf
Det går noget galt, da varmvandsbeholderen skal varmes op. Jeg ville hæve drift-differce-temperaturen, så fyret ikke går i stop.