kedel shunt?

: 02 apr 2007 20:59
af soje
Jeg har fået at vide at en shunt på en scotte, til at styre retur temperaturen er en rigtig god ting.

Kan det gøres med en almindelig termisk 3-vejs shuntventil og en pumpe, eller skal man investere i dyr ladeventil med hækspøjler osv?

: 02 apr 2007 21:41
af pinball
Jo da en ganske almindelig shuntventil kan gøre det.

Re: kedel shunt?

: 02 apr 2007 22:28
af Falck
soje skrev:Jeg har fået at vide at en shunt på en scotte, til at styre retur temperaturen er en rigtig god ting.

Kan det gøres med en almindelig termisk 3-vejs shuntventil og en pumpe, eller skal man investere i dyr ladeventil med hækspøjler osv?
Hej Søren.
Her kan du se hvordan vi har løst problemet....
viewtopic.php?t=275

: 03 apr 2007 01:08
af soje
Hej Jan.

Det ser jo godt ud, menøh, hvad består det sådan helt præcist af, kører pumpen konstant osv. :)

: 04 apr 2007 10:46
af soje
De shuntventiler jeg har fundet ligger på 60 grader og derover. Men varmebehovet er ret lavt, så jeg regner med at scotten skal køres på så lav drift som muligt. Jeg vil tro at radiator vandet på kolde dage skal ligge på ca. 40 grader. Gulvvarmen skal ikke over 28 grader da der er trægulv. Det er selvfølgelig rart med så varmt brugsvand, at man undgår legionella.

Men så vidt jeg kan se, vil det være en fordel hvis jeg kan køre fremløbstemperaturen på omkring 55-60 grader. Så vidt jeg kan se gør shunten ikke den store forskel ved disse grader.

Har jeg fat i den gale ende?

Hvor varm skal fremløbstemperaturen være, før shuntventilen er relevant?

: 04 apr 2007 22:34
af thy
hmm .... shunten blander returvandet med fremløb for at sikre at returen ind i kedlen er 60 grader ..... det betyder IKKE at retur vandet i din radiatorstreng kommer op på 60 grader......

min for eks... med en fremløbs temp på 75-80 grader har jeg en retur på 20-40 grader INDEN shunten....

din gulvvarme blander vel selv så temp i gulvarmen ikke kommer over de 40 grader max....

var det svar nok eller?????????????

: 05 apr 2007 13:41
af soje
Nej, desværre ikke :)


For at shunten giver mening i dit scenarie, må fremløbstemperaturen vær over 60 grader. Ellers bliver der problemer med at opvarme returvandet.

Det jeg er interreseret i er, om det var muligt at køre med en lavere fremløbstemperatur, for at skabe en mere jævn varmeproduktion. Jeg skal nemlig ikke bruge ret mange kw.

Men de shunt ventiler jeg har set, ligger på omkring 60-80 grader.

: 05 apr 2007 13:47
af soc
Istedet for en ventil, kan man ikke monterer en billig kuglehane. det er jo ikke sikkert man kan få en ventil der kører med de lave temp som du ønsker...

Så kan du selv regulerer temp. Uanset om du kører med fx 50 grader i fremløb..

Dog er det ikke sikkert at jeg aner hvad jeg snakker om, men så har jeg da bidraget til forvirringen.

soc -

Re: kedel shunt?

: 05 apr 2007 13:58
af tn
Hej

Jeg tror der bliver blandet to forskellige slags shunt's ind i dette.

Man kan motere en shunt, som blander fremløb fra keddel direkte i retur til keddel for at holde en høj returtemp. ind i keddel.
Derudover kan man montere en shunt på fremløb, som blander retur fra rediator streng i fremløb fra keddel, for at holde en lav temp. på fremløb til rediatorer.

Gav det mere klarhed.

: 05 apr 2007 14:05
af soc
Som jeg forstod det, så er det den 1. type du nævner, jeg mener.