Side 1 af 11

hvor præcis er en esbeventil

: 31 okt 2010 17:34
af Bigfoot
Som overskriften antyder, så undrer jeg mig lidt over præcisionen i min esbeventil. Den sidder præcis som den skal, endda kun 70 cm fra kedlen. Men min retur kommer kun til at ligge mellem 52 og 57 grader. Varmeste tidspunkt er lige inden fyret går over på pause.
Er det normalt, eller har jeg en termostat der driller? Jeg skal vist lige nævne at jeg har 73 grader i fremløb.

Re: hvor præcis er en esbeventil

: 31 okt 2010 17:53
af Flunk
Alle de temperaturer, er det målt med termometre monteret i dyklommer, med varmeledende pasta?
Er det en 60 graders ESBE?
Det kan være du skal justere lidt på tryktabet over anlægskredsen for at få det til at spille.

Re: hvor præcis er en esbeventil

: 31 okt 2010 17:58
af Bigfoot
Det er hvad fyret har i displayet som returtemp. Så det er kun målt ud fra det. Selvfølgelig er der 70 cm rør, dog fuldt isoleret med 20mm rockwool rørskåle.

Re: hvor præcis er en esbeventil

: 31 okt 2010 18:11
af Flunk
Det er ikke sikkert at den indbyggede temperaturmåling er særlig præcis.
Det kan godt være der fejlen ligger.

Re: hvor præcis er en esbeventil

: 31 okt 2010 18:18
af pelle
Hej
Står der 1-3-2 på shunt. 1 mod kedel. og 3 på forbindelses stykket. Sådan står min shunt og den viser nøjagtig 60 gr.Kan godt være jeg er lidt ude i Hampen her,men kan det ikke godt lade sig gøre at vende shunt forkert og den alligevel åbner.

Re: hvor præcis er en esbeventil

: 31 okt 2010 18:36
af anderswitt
jeg havde en esbe schunt 60c på og den var meget precis blev på 60c lige meget hvad der sker

Re: hvor præcis er en esbeventil

: 31 okt 2010 18:42
af Bigfoot
På min er der små symboler. En trekant, en firkant og en cirkel. Cirkel er fra fremløb, trekant er ind og firkant er ud. Fandt lige vejledningen på den, og det skal sidde sådan med portmarkeringer.

Re: hvor præcis er en esbeventil

: 31 okt 2010 18:45
af John Skov Jensen
jeg har faktisk oplevet at en esbe ikke havde portene placeret som vist på illustrationen på siden af ventilen. Alle portene var forskudt i forhold til det på dækslet, som om at dækslet var blevet drejet i forhold til det rigtige inden det blev nittet fast.

/john

Re: hvor præcis er en esbeventil

: 31 okt 2010 18:51
af John Skov Jensen
Jeg har aldrig helt forstået hvorfor nogen tilsyneladende kan få det til at fungere med en shunt med kun en pumpe på "indersiden" af shunten mens andre døjer med at få det til at fungere indtil de monterer 2 pumper, en på hver side af shunten. Er der nogen der kender forklaringen på dette??

/John

Re: hvor præcis er en esbeventil

: 31 okt 2010 19:24
af Bigfoot
John Skov Jensen » 31 Oct 2010, 18:51 skrev:Jeg har aldrig helt forstået hvorfor nogen tilsyneladende kan få det til at fungere med en shunt med kun en pumpe på "indersiden" af shunten mens andre døjer med at få det til at fungere indtil de monterer 2 pumper, en på hver side af shunten. Er der nogen der kender forklaringen på dette??

/John
Jeg er én af dem. Jeg måtte have en pumpe mere på, da opsætningen med en esbe og vvb i kredsen, gør at man skal opfatte det som to kredse, med hver sin pumpe. Sådan forklarede den lokale vvsmand mig problemet. Det er især problematisk for dem med alpha2 pumper