Side 1 af 3

Ladeventil styring

: 28 okt 2010 09:37
af zaritas
Hey i barve stoker folk.

Jeg bakser med at finde en termostyring til min ladeventil.... icon_frown.gif

Jeg har en blacksmith stoker (m. Alcon 20KW fastbrændselskedel) som kun har kørt som stokerfyr de sidste 5 år mens jeg har gjort mit byggeri færdigt. Nu har jeg fået installeret stokeren i mit nye fyrrum og koblet en 1000L akkumuleringstank på. Glædeligt fungere alting 95% og jeg kan nu også fyre med fastbrændsel :D

Dog har jeg det lille problem at der ikke er styring på min ladeventil og at den dermed ødelægger lagdelingen og afkøler min akkumuleringstank når skidtet brænder ud og jeg ikke er der til at slukke for cirkulationen.

Min tanke er at få lavet/købt en anordning/relæ til at starte/stoppe pumpen i ladeventilen enten på røggastemperaturen eller kedel- kontra akku-temperatur...

Nogen herinde som har forslag/erfaringer med lignende, så vil jeg være rigtig glad for ideer new9

Re: Ladeventil styring

: 28 okt 2010 09:53
af Flunk
Jeg bruger en Danfoss KP termostat til at sklukke min cirkulationspumpe når stokeren går ud, så anlægget ikke trækker varme ud af VVB

Re: Ladeventil styring

: 28 okt 2010 11:49
af John Skov Jensen
Billigvvs har en røggas termostat til 410kr, mærke ukendt
http://www.billigvvs.dk/Varmesystemer-F ... 92685.html

VVs eksperten har en laddomat røggas termostat til 727,50
http://www.vvs-eksperten.dk/index/laddo ... 00gr-p5563

Hedestoker har en røggas termostat, mærke ukendt til 525kr
http://www.hedestoker.dk/shop/category.asp?id=927


/John

Re: Ladeventil styring

: 29 okt 2010 00:03
af zaritas
Tusind tak for de gode råd :)

Har været forbi forbi ELFA i eftermiddag og har nu monteret sådan en karl øverst på mit røgrør https://www.elfaelektronik.dk/elfa3~dk_ ... &toc=19428

Til 60 kr. så tænker jeg at det er forsøget værd :?

Re: Ladeventil styring

: 29 okt 2010 06:59
af Flunk
Hvilken temperatur har du valgt at koble ved?

Re: Ladeventil styring

: 29 okt 2010 21:07
af zaritas
Relæet kobler til ved 50 g. og fra igen ved 35 g. (+-3). Der findes forskellige temperatur valg (relæer), men siden jeg har valgt at skrue den direkte på rørrøret, mener jeg at den vil være i farezonen for ned-smeltning hvis den sidder for tæt på kedlens røgudgang. Jeg har monteret den ca. 1,5 m. fra røgudgang og 20 cm. fra skorstens indføring.

Første test dag har været en succes. Da jeg kom hjem fra arbejde var akku-tanken for første gang ca. 15 grader varmere end kelden :D

Dog har jeg ikke helt styr på hvor længe der er gået fra kedlen er gået ud til cirkulationen er stoppet. Men nu er det jo weekend, så jeg vil lige holde lidt øje med sagen :wink:

Re: Ladeventil styring

: 30 okt 2010 11:22
af Jens
Giver du lige en tilbagemelding om resultatet ?

Hvis der går for længe så kunne en tilsvarende, der kobler ind ved 90 grader måske være en løsning, - mon ikke den kobler ud igen ved ca 65 grader ?

Re: Ladeventil styring

: 31 okt 2010 22:50
af zaritas
Jens » 30 Oct 2010, 11:22 skrev:Giver du lige en tilbagemelding om resultatet ?
Jeg kan desværre ikke rapportere om yderligere spændende resultater :| Da jeg nu er opstartet med piller.
Derfor køre anlægget nu hele tiden, men relæet har virket, for der er ikke slukket for cirkulationen. Selvom jeg startede lørdag med at køre forbi akkumuleringstanken og ventede med at koble den til indtil stokkeren startede med at pause fyre, kørte cirkulationen med en udgangs-røgtemperatur på under 100 grader.
Konklusionen må være at relæet passer nogenlunde godt temperaturmæssig, for den skal selvfølgelig heller ikke slukke selvom der kun er pausefyring.

Indtil videre en succe smiley140.gif

Ladeventil styring

: 15 okt 2011 14:22
af Flemmingth
Min ladomat (Esbe) bliver styret af en Laddomat røggastermostat, som kan købes flere steder.
Den gængse type er 50-300°.
Jeg valgte dog 50-500° (købt hos LMG via firmaordning) da jeg nogle gange under opfyring/genfyldning har meget høj temp. i røgrøret. Derudover er føleren monteret i følerlomme, som er monteret i røgrøret.
Termostaten er tunet ind på 110°. Så er brændet stort set udbrændt når pumpen stopper, med nogle glødeklumper tilbage.
Laddomat anbefaler godt nok, at føleren skal monteres udenpå røgrøret, men det du'r ikke efter min mening.
Røgrørets overfladetemp. er stærkt afhængigt af sodlagets tykkelse i røgrøret.

Ladeventil styring

: 24 okt 2011 18:00
af zaritas
Nu har jeg kørt en hel sæson og i den forbindelse kan jeg nu præstere en form for forbrugsregnskab og er et par erfaringer rigere.

Jeg har brugt mellem 15-20% flere piller sidste vinter i forhold til de sidste 5 år :cry:
Det skyldes at jeg har måttet ændre forbrændingstemperaturen /kedeltemperaturen fra 65 g. til 72 g. Dette igen skyldes at ladeventilen simpelthen ikke åbner nok ved 65 g. til at få en ordentlig udnyttelsesgrad fra kedel til akkumuleringstank.
Jeg talte med leverandøren af ladeventilen sidste år, da situationen stod klar. Hans svar var at hæve temperaturen i kedlen med 10 g. og mente ikke at det ville give et ekstraforbrug af piller. Desværre har han ikke haft ret :cry:
Ifølge forhandleren kan man heller ikke få en lavere termostat :(

Så hvad gør man nu???
Jeg går med planer om en stophane i sløjfen, kombineret med en ekstra cirkulationspumpe, hvad siger i kloge folk?

Link til ladeventils manual: http://dvcenter.dk/media/uploads/termovarladeventil.pdf