Side 1 af 1
pausefyrring
: 25 okt 2010 18:01
af Løth
Hej
jeg vil gerne høre om der er nogle der køre med pausefyrring nu ?
og hvordan gør man det ?
jeg har et Woody Black Star 10 kw
og så søger jeg en rigtig Manuale til stokerkontrol
Re: pausefyrring
: 25 okt 2010 18:36
af Frank_Rasmussen
Jeg tror ikke, at der er nogen, som kører med pausefyring nu-om-stunder på en Scotte/Woody. Det skulle ikke være økonomisk. Eltænderne er så holdbare, sikre og billige, at det er bedre kan betale sig at lade fyret gå i stop, end at lade det pausefyre.
Pausefyring sættes til ved at gå i menupunktet 'Pausefyring' og stille 'Max. tid' væk fra 0 minutter. Max værdien er 245 minutter (i følge version 6.50 manualen), hvilket svarer til at pausefyring fortsættes indtil næste driftperiode.
Re: pausefyrring
: 25 okt 2010 19:08
af Løth
hvad mener du med at lade fyret gå i stop, og hvordan gør du det
Re: pausefyrring
: 25 okt 2010 19:49
af Frank_Rasmussen
Fyret går i stop, når huset og varmvandsbeholderen aftager så lidt varme, at fremløbstemperaturen bliver større end 'Kedel temperatur' + 'Kedel difference over' (se menupunktet Temperatur i stage 4 på version 6.50).
Forinden vil styringen selvfølgelig have forsøgt, at sætte ydelsen ned; men ydelsen kan jo ikke komme længere ned end 10 %.
Når fyret er i stop, vises teksten 'Stoppet' i displayet...hvis vi ser bort fra andre former for stop, som f.eks. Sommerstop og Solstop.
I foråret og efteråret er der meget brugt, at benytte styringens indbyggede urstyring til kontrollerede perioder med stoppet fyr.
Re: pausefyrring
: 25 okt 2010 20:40
af Løth
ok det må jeg lige prøve ellers vender jeg tilbage takker mange gange
Re: pausefyrring
: 25 okt 2010 21:22
af Frank_Rasmussen
Det er urstyring, som du vil afprøve, ikke?
Re: pausefyrring
: 26 okt 2010 15:12
af Løth
Jo det er