af Lintrup
Hej.

Jeg har fået nogen problemer med mit fyr.
Vi har fået koblet det sidste gulvvarme samt en stor radiator ovenpå, så vi nu har ca 210 kvm med gulvvarme og ca 35 kvm ovenpå med radiator.

Men nu er vores fyr begyndt ikke at kunne følge med mere den kan nogem gange ikke holde temp oppe på de 70 gradwer den skal men ligger nede omkrig de 60grader, den kommer så op hen over nnatten, den køre så godt som hele tiden, for at holde temp oppe når den kan.
Vi har Uponor gulvvarme styring med 10 kredse samt en radiator på, en 160l varmvands beholder med el patron, samt varmvandcirkulation i dag timerne.

Den køre også meget højt i røggas temp omkring de 200-260 grader.

Den har kørt rigtig fint med de indstillinger den køre med før hen, det virker bare som om den er blevet for lille.... kan det passe, hvis ja skal vi så op i en 2.5 eller en 4.0?
planen er at vi en gang skl have stue lavet ovenpå så der kommer ca 80 kvm mere på engang... :-)

Fyret er en ældre fyr fra 94 altså uden ilt eller trækstabilisator eller noget.

Kan der gøres noget så den bliver mere effektiv.

Mvh
René

Re: Er mit fyr for lille ( Baxi 1,5 ) eller hvad er der galt

: 18 okt 2010 17:55
af thy
tja.. nu lyser driftformsknap vel ikke..

røgtemp tyder på du ikke har en børste til boremaskine til turbolatorrør de skal renses grundigt...

ydelsen kan man nemt sætte op så den kan være med igen...

Re: Er mit fyr for lille ( Baxi 1,5 ) eller hvad er der galt

: 18 okt 2010 19:25
af Brandsen
Halløj i forum,

Det burde en Baxi 1.5 snildt kunne trække, men en røgtemp over 200 grader lyder helt vildt, gråspurvene i omegnen må jo flokkes omkring dit hus :D

Som Thy skiver , så vil en grundig rensning sikkert afhjælpe problemet omgående.
Tricket med børste på boremaskine virket langt bedre end jeg selv trodede på oprindeligt,
det er rigtigt effektivt til rensning af turbolatorrør.

... og hey, du har da alle turbolatorerne sat i ??

Re: Er mit fyr for lille ( Baxi 1,5 ) eller hvad er der galt

: 18 okt 2010 19:37
af Flyball
Burde være rigeligt stort. Jeg har ca 200 m2 med gulvvarme og så fuld 1. sal samt 160 l vvb på min 1,5'er. Der er absolut ingen problemer med varmen og efter montage af trækstabilisator er røggastemp kommet ned og ligger mellem 120 og 150 grader afhængig af rensningsinterval. Kunne godt flagre lidt tidligere, hvis der var et stort træk i skorstenen. Så lidt rensning og fin indstilling, så kører det sikkert igen :great:

Re: Er mit fyr for lille ( Baxi 1,5 ) eller hvad er der galt

: 18 okt 2010 20:31
af Lintrup
Jeg har en kraftig stål børste til bore maskinen, anbefalet af thy... :-) og den er helt nyrenset i alle ender og kanter. Så det burde altså ikke og kunne være der det er galt.

Kan det være fordi der er for meget træk i skorsten det er e ny stål skorsten.
Vil det kunne hjælpe at montere en trækstabilisator?

Drift lampen lyser ikke nej... :-)

Det kneb også lidt for de her i vinters men de kunne dog sadan så nogenlunde holde temp oppe det meste af tiden, der havde vi ikke de sidste ca 70 kvm gulvvarme på......

Thy: hvordan kan den sættes op så den yder mere....

Re: Er mit fyr for lille ( Baxi 1,5 ) eller hvad er der galt

: 18 okt 2010 20:48
af thy
tja kortere sek mere luft både høj og lav

kan også hæve snegletid

trækstabilisator kunne være godt :great:

Re: Er mit fyr for lille ( Baxi 1,5 ) eller hvad er der galt

: 18 okt 2010 20:52
af Jobak
Post dine indstillinger, så vil jeg vædde en pose piller på, at Thy kan komme med nogle forbedrings indstillinger.
På med en stabilisator også. Hvis du ikke har mulighed for at sætte den på røgrøret vil jeg gerne anbefale denne:
Twister
Den er dog noget dyrere end en stabilisator.

Re: Er mit fyr for lille ( Baxi 1,5 ) eller hvad er der galt

: 18 okt 2010 21:07
af Ulrik
Som en sidebemærkning, en Twister kan ikke erstatte en trækstabilisator. Det er 2 forskellige ting.

Re: Er mit fyr for lille ( Baxi 1,5 ) eller hvad er der galt

: 18 okt 2010 21:21
af Claus Birth
Hej Lintrup!
Til dit spørgsmål om din Baxi 1,5 er stor nok, vil jeg vende ordene og forhører mig hos dig om din bolig er "dygtig til at miste varmen". En bolig på 100-200m2 behøver ikke meget varme vel at mærke hvis den bliver inde i boligen. Er din bolig godt isoleret? Forhør dig her inde om indstillingsmulighedder og få dermed dit fyr optimeret. Fortæl gerne om husets konstruktion m.h.t. isolering mv..

Hilsen

Claus Birth :great:

Re: Er mit fyr for lille ( Baxi 1,5 ) eller hvad er der galt

: 18 okt 2010 21:44
af Lintrup
Vores hus er en gammel ejendom fra 1855, som vi har renoveret fra A-Z med nye gulve med 300mm iso nye indervægge med ca 100mm iso indvendig, nye lofter delvis til kip med 300mm iso nye døre vinduer med superlavenergi.

Men selvfølgelig er det stadig et "gammelt" hus som jo ikke er så tæt eller godt iosleret som et nyt.... :-)
Der er gulvvarme i hele huset og radiatoere på 1.sal.
Gulvarmen er lavet med 20mm uponor alupex rør med uponor gulvvarme styring.

Hvad køre jer erfarerne bruger med i indstilliger....