Side 1 af 1

A10 fejl hvorfor ?

: 01 okt 2010 12:39
af SSøgaard1978
Hej

Jeg er begyndt at få en del A10, hvorfor gør den det når jeg har iltstyring på mit fyr ?

Re: A10 fejl hvorfor ?

: 01 okt 2010 13:38
af thy
tja tyder på du har en utæthed så der kommer falsk luft ind kedlen...

så tjæk div pakninger osv....

Re: A10 fejl hvorfor ?

: 01 okt 2010 20:35
af Brandsen
Halløj i forum,

1) Check at gummi listen på magasinlåget er blød og smidig.
Min får lige en tur med scilicone stiften, når bildørene alligevel skal have en tur hver vinter.

2) Check at glassnorene i lågerne er fine og intakte

3) Check at inspektions lugen i nederste låge er strammet godt til, permanent.
Når du har iltstyring har du alligevel ikke behov for dette inspektionshul.

4) Check at håndtagene på både magasinlåg og begge låger er strammet rimeligt til.

5) Sæt styringen på OFF, inden du åbner én af frontlågerne, ved f.eks rensning eller asketømning
Ellers kommer der meget luft gennem Baxi'en og driver o2 procenten op

6) Og hvis alt andet kikser, så kør en manuel kalibrering af iltsonden.
Den skal helst kalibrere til et tal over 200