Side 1 af 1

A1 alarm efter skift til nye piller

: 25 sep 2010 18:06
af Helskov
Hey

Min pille pusher havde ikke længerer de sædvanlige piller.
Men efter de nye er fyldt på går mit fyr ofte ud ved pausefyring. Ikke et problem jeg har været udsat for nogensinde før. Der er en god potion piller i kammeret når det er gået ud.
Skal pausetiden så sættes op eller ned?
Pausetiden er pt 7min.
Synes umiddelbart ikke den bør komme længerer ned. Og kan det være fordi der kommer piller ind for ofte, at de kvæler gløderne?
Men sjovt at nye piller kan gøre så stor en forskel.

Re: A1 alarm efter skift til nye piller

: 25 sep 2010 19:50
af Michael Poulsen
gi den et par sek mere blæs.. det burde løse dit problem da de nye piller nok er presset en del hårder

Re: A1 alarm efter skift til nye piller

: 27 sep 2010 14:59
af Helskov
Hvordan giver jeg den mere blæs i pause?

Re: A1 alarm efter skift til nye piller

: 27 sep 2010 16:21
af thy
i undermenuerne(alarmreset+driftformsknap eller meny knap husk at bladre med driftformsknap efter indstilling) den der heder P05 prøv med P06 så vil blæser køre 1sek mere hver 7min som du har sat pausen til

Re: A1 alarm efter skift til nye piller

: 27 sep 2010 17:02
af Helskov
Ahh smart! Alle andre parametre har jeg prøvet igennem tiden. Men lige den har jeg aldrig brugt før nu.
Har prøvet at sætte den til P06.

Re: A1 alarm efter skift til nye piller

: 29 sep 2010 09:31
af Helskov
Det hjalp at sætte den til P06. Eller det tror jeg ihvertfald.
Men nu er det jo sammentidig blevet lidt kolderer så fyret kører ikke ligeså meget pause længerer.
Men det går ikke ud længerer.

Re: A1 alarm efter skift til nye piller

: 30 sep 2010 02:57
af Michael Poulsen
Kanon.... :great: