Side 1 af 1

Min kedel "ryger"

: 21 sep 2010 22:21
af holberg19
God aften Stoker-pro'er!

Jeg har fanget min kedel i at ryge, ganske kort ud af spjældet foran. Se illustrationen nedenfor:
DSCF7922.jpg
Jeg stod ude i fyrrummet hvorefter kedlen ganske kort smed en lille røgsky ud af spjældet. Det kan vel sammenlignes med en person der tager et ordentligt hvæs af en smøg og lader røgen sive ud af munden i løbet af 1-2 sekunder. Alt var normalt umiddelbart derefter.

Spjældet er 80% lukket.

Hvad skyldes denne handling?

Mvh
Morten

Re: Min kedel "ryger"

: 22 sep 2010 02:27
af Claus Birth
Hej Morten!
Først og fremmest er det dig der ikke har opdraget din kedel ordentligt. Kedler som din med den alder den har må ikke begynde at ryge, det er ikke sundt for både kedlen og De omkring den.
Nej, spøg til side. Kedlen kan mangle lidt rengøring, der gør at røgen slipper lettere ud der end via skorstenen. Ligeledes kan det skyldes en utæthed og-/eller en kold skorsten med manglende opdrift.
Du må på udkig og melde tilbage, når dine observationer har båret frugt eller du vil spørge om mere.

Hilsen

Claus Birth :great:

Re: Min kedel "ryger"

: 22 sep 2010 07:23
af holberg19
Hej Claus!

De er så rebelske i den alder... :)

Så du siger, der måske ikke er nok træk i skorstenen? Jeg skal have ny skorsten indenfor en ganske kort tidshorisont, pga. skorstensbrand.

Og så lige et tillægsspørgsmål: Hvilken funktion har det lille sorte spjæld egentlig?

Re: Min kedel "ryger"

: 22 sep 2010 09:13
af Ulrik
Det ser ud til at trække noget luft ind.
Jeg kan forestille mig at det skal være lukket når du fyrer med piller og åbent når du fyrer med brænde.

Re: Min kedel "ryger"

: 22 sep 2010 20:33
af Landbo
Hej Holberg.

Kunne forestille mig at du havde et negativt skorstenstræk et kort øjeblik på grund af en kastevind. Hvis det var røggas der pludstelig blev så varm at det blev antænt vil det give et 'puff' samtidig. icon_cheesygrin.gif

Uden at kende din kedel er jeg af samme opfattelse som Ulrik. Lågen skal være lukket når pillefyret kører.

Re: Min kedel "ryger"

: 23 sep 2010 10:19
af Bigfoot
det er da klart negativt træk i din skorsten, der lige er sket der. Det har jeg oplevet en enkelt gang på mit baxi også, hvor jeg lige kiggede ind af "kighullet", og det blæste 17 pelikaner udenfor.
Men ja, som de andre siger, så skal den da være helt lukket ved pillefyring.