Side 1 af 1

Oliefyr i serie/paralel

: 21 sep 2010 08:58
af Vaskebjørn
Hej eksperter.

Jeg har netop bestilt et 16 kW scotte/blackstar anlæg som jeg glæder mig meget til at få monteret. Jeg påtænker at "gøre det selv" sammen med en god nabo som arbejder med vvs. Min nuværende varmekilde er et nyere oliefyr med velisoleret kedel. Dette oliefyr vil jeg gerne beholde som back-up, da jeg ofte er bortrejst.
Jeg har kigget efter diagrammer som viser den optimale opsætning, men kan ikke lige finde det.
Jeg havde egentlig bare tænkt at lade oliefyret sidde i serie, således at fremløb fra pillefyr løber ind i retur på oliefyr. Jeg har ingen radiator i det rum hvor oliefyret står, så jeg ville gerne have oliefyret skal smide lidt varme i det kælderrum hvor det står. Pillefyret kommer til at stå i rummet ved siden af, lige på den anden side af væggen, så det vil være forholdsvis nemt at tilslutte.
Er det en god ide, at lade oliefyret sidde i serie?
Er cirkulationspumpen (Alpha2 plus)/trykekspansionsbeholder der sidder efter fremløb fra oliekedel nok til at "trække" eller skal der monteres ekstra cirkulationspumpe?
Jeg er klar over, at det rigtige sikkert er i parallel med en masse motorventiler/fjernfølere/styring, men kan ovenstående lade sig gøre?
Hilsen en nybegynder :?

Re: Oliefyr i serie/paralel

: 21 sep 2010 09:17
af Jens
Det kan godt lade sig gøre, men langt det meste varme der bliver afgivet i oliekedlen vil forsvinde ud i skorstenen, nok 95-99 % når oliekedlen er velisoleret.
Du skal minimum have en pumpe mere til shunten på Scotten, så den altid har en retur ind i bunden på 45-60 grader, det står vist i manualen, hvad minimumstemperaturen skal være.

Re: Oliefyr i serie/paralel

: 21 sep 2010 10:43
af Emborg41
Hej Vaskebjørn

Jeg mener det bedste vil være at sætte dem i parallel med en motorventil på returen.

Se signatur.

Peter

Re: Oliefyr i serie/paralel

: 23 sep 2010 21:55
af Vaskebjørn
Hej Peter og Jens.

Tak for Jeres svar. Jeg tror jeg vælger at montere oliefyret i parallel - det lyder også mest fornuftigt. Jeg har kigget på din signatur, Peter - og det ligner mit (kommende) anlæg en hel del, idet jeg har 12 m2 Batec solfangere og en 500l vvb. med to spiraler. Dog har jeg ikke varmeveksler.
Har I nogen gode forslag til motorventiler, shunt og fjernfølere?

Endnu engang tak for svarene.

Mvh. Lars

Re: Oliefyr i serie/paralel

: 24 sep 2010 13:57
af Emborg41
Hej

Vedrørende forslag til motorventil og shunt, så prøv at se her: http://scotte.dk/group.asp?group=143

Hvad mener du med fjernfølere ?

Jeg vil kraftigt anbefale dig at anskaffe en veksler til solvarmen :-)