Side 1 af 1

Problemer med baxi 2,5 uden iltstyring

: 08 sep 2010 09:58
af moeffe
Hej

Jeg har et problem ang. mit baxifyr.
Da det skulle startes op igen efter pause i sommers, opførte panelet sig underligt.
Der kom 3 streger og en hylde tone og derefter gik det hele i sort. Blæseren kørte stadig.
Jeg fik at vide at det var min printerplade der var gået i stykker. Så det blev udskiftet og stregerne og hyle tonen forsvandt.
Men nu kan jeg ikke justere sekunderne ved lav og høj ydelse. Der står 15,0 ved begge i displayet. Og jeg kan hverken trykke værdierne op eller ned! Det samme gælder for blæserens luftmængde. Der står 40 i displayet hele tiden.
Jeg kan godt justere alt andet.

Hilsen

Mette

Re: Problemer med baxi 2,5 uden iltstyring

: 08 sep 2010 14:44
af thy
af med strømmen i 30 sek....

hvad sker der så....

måske.... den tror der er iltstyring?

Re: Problemer med baxi 2,5 uden iltstyring

: 08 sep 2010 15:54
af moeffe
Når jeg slukker for strømmen og tænder igen, begynder den at kalibrere, og efter et stykke tid kommer der en a-7.
Og derefter er det samme igen.

Re: Problemer med baxi 2,5 uden iltstyring

: 08 sep 2010 18:07
af thy
den skal jo ikke calibrerer når der ikke er iltstyring... det skal du slå fra hvis du kan

Re: Problemer med baxi 2,5 uden iltstyring

: 08 sep 2010 18:33
af moeffe
Hvordan gør man det? Og hvordan kan fyret tro at der er iltstyring?

Re: Problemer med baxi 2,5 uden iltstyring

: 08 sep 2010 19:24
af thy
1.4 Bruger – Programmering / Fabriksindstilling (bruger) / Iltsonde-kalibrering
1.4.1 Bruger - programering
(Installatør programering se afsnit 3.5.2)
Styringen har en midlertidig hukommelse og en permanent PROM-hukommelse
Programmeringssituationen opnås ved:
▪ Sluk på ON/OFF (E) knappen
▪ Hold alarmreset (F) og driftsform (C) - knapperne nede samtidigt i 3 sekunder. Der kommer da 3 vandrette streger i displayet. Så er der klar til programmering.
▪ Ved at steppe med menu-tasten kan de indstillede data ses.
▪ Indstillingerne kan ændres ved at trykke på + eller ÷ på REG (R). Ved tryk på driftsform-knappen (C) gemmes den ændrede værdi i den midlertidige hu-kommelse og den går videre til den næste værdi (menupunkt) i menuen.
Før man gemmer evt. ændrede værdier kan man bladre alle værdierne (menupunkterne) igennem med menu-knappen (B)
Gem data Ønsker man at gemme evt. ændrede værdier (dvs. flytte værdierne fra den midlertidige hu-kommelse til PROM-hukommelsen) afsluttes med tryk på ON/OFF knappen (E).
Fortryd Hvis man alligevel ikke ønsker de nye indlæste data, kan man fortryde ved at trykke på alarm/reset knappen (F).
Menupunkter ved programmering
Menupunkt
(–XX)
Ved tryk på + eller ÷ på REG (R) justeres blæserens min. luftmængde - Mulig indstilling er 10-20-30-40-50.
Indstilling skal være (- 20) = 20 % (uden iltstyring).
Indstilling skal være (- 40) = 40 % (med iltstyring).
(HX.X)
Her justeres sneglens køretid ved ”høj ydelse” – dvs. den tid sneglen kører hver gang. Indstillingsområde: H0.1-H6.0 svarende til 0,1-6,0 sekunder.
(Se evt. "Vejledende indstilling af styringen" i afsnit 1.12)
(LX.X)
Her justeres sneglens køretid ved ”lav ydelse” – dvs. den tid sneglen kører hver gang. Indstillingsområde: L0.1-L6.0 svarende til 0,1-6,0 sekunder.
(Se evt. "Vejledende instilling af styringen" i afsnit 1.12)
(PXX)
Her justeres den tid blæseren skal køre med max luftmængde, når brændselssneglen kører lidt brændsel ind i pausesituationen.
(Mulig indstilling er 0-10 sekunder) Fabriksindstilling (P05) = 5 sekunder.
X.XH
O2 set-punkt høj ydelse (4.0-9.9%). Kun tilgængelig i [AU]tomatisk driftsform (med iltstyring).
Fabriksindstilling (se afsnit 1.4.2)
X.XL
O2 set-punkt lav ydelse (4.0-9.9%). Kun tilgængelig i [AU]tomatisk driftsform (med iltstyring).
Fabriksindstilling (se afsnit 1.4.2)
CAL
Manuel kalibrering af ilt-sonde Kun tilgængelig i [AU]tomatisk driftsform. (Betingelse - røgtemperaturen skal være under 40 °C) (Husk iltsonden skal sidde i frisk luft)
Kalibrering af sonde (ca 5 min.) Startes ved at trykke på (C) driftsform. – i displayet vises CAL med et blinkende punktum. Når CAL forsvinder er sonden færdig kalibre-ret.
OBS: Under kalibreringen må der hverken trykkes på knapper på panelet eller åbnes for magasinlåg da kalibreringen derved afbrydes midt i forløbet. Hvis dette sker skal der foretages en ny kalibrering, enten som her beskrevet, eller som anført i afsnit 0
AU-
[AU]tomatisk blæser-styring afhængig af ilt-procenten (Ændres med REG (R) +/-)
NO-
[NO]rmal blæser-styring (manuelt – se indstillingsværdier i afsnit 1.12).
= vedr. kun iltstyring

kan hjælpe over tlf men efter2315

Re: Problemer med baxi 2,5 uden iltstyring

: 08 sep 2010 22:18
af moeffe
Det hjalp. Den kørte på iltstyring.
Mange tak for den hurtige hjælp.

Re: Problemer med baxi 2,5 uden iltstyring

: 08 sep 2010 22:26
af thy
dejligt at kunne hjælpe :-)