Præisolerede rør til nedgravning i jord

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
Besvar
Manden50
Stoker I
Stoker I
15
Indlæg: 12
Tilmeldt: 30 jun 2008 09:15
Mit fyr: Salamander brændefyr
Areal: 350
Brændsel: Brænde
Geografisk sted: Dianalund

Præisolerede rør til nedgravning i jord

Indlæg af Manden50 »

Hejsa,
Skal i gang med at lave et fælles fyrrum for 2 boliger. Det skal så være i en garage der bliver isoleret og ellers ordnet. Men garagen ligger frit i forhold til de to beboelser så varmerørerne skal lægges ned i jorden. Og her er jeg i tvivl om hvilken type rør der egner sig bedst til det. Og skal de lægges i noget specielt f.eks. sand? Det er 2 længder det drejer sig om h.h.v. 6 mater og en meter. Der skal kun gå varme til husene i rørerne. Hvert hus får/har sin egen vamtvandsbeholder der enten er elopvarmet eller via radiatorvandet. Det skal hertil siges at de fyr der skal stå i garagen er brændefyr som bliver tilsluttet en lagertank på ca 1200 liter. (Gammel oiletank med forstærkninger isvejset) Er der nogen der kan hjælpe med et diagram for forbindelsen af de to brændefyr til lagertank samt videre ud til beboelserne. (det ene brændefyr vil på et senere tidspunkt blive monteret med en flis/pillebrænder). På forhånd tak for hjælpen..

Henrik

Brugeravatar
MichaelK
Stoker XVIII
Stoker XVIII
16
Indlæg: 4676
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Fremviser gerne i postnummer: 8410
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Geografisk sted: Feldballe-Djursland
Har takket: 334 gange
Blevet takket: 333 gange

Re: Præisolerede rør til nedgravning i jord

Indlæg af MichaelK »

Hej


Løgstør rør er dem der normalt bruges. De er specielt fremstillede til formålet.



Mvh.




PS.: 1200 liter mener jeg er for lidt til 2 boliger. 2-3000 liter synes mere passende.

»Jo mere Jeg lære om mennesker, jo mere elsker Jeg min hund«

Citat: Mark Twain
Brugeravatar
Lars Hansen
Stoker III
Stoker III
15
Indlæg: 81
Tilmeldt: 18 jun 2009 16:00
Mit fyr: Scotte 16 kw
Areal: 320
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 7200
Geografisk sted: Grindsted
Har takket: 1 gang

Re: Præisolerede rør til nedgravning i jord

Indlæg af Lars Hansen »

Hej

Jeg har lige lagt slange ned fra Uponor (Ecoflex thermo) og de har samme varmetab som Isoplus og Logstor men koster bare noget mindre. Røret er dog Ø175 udv. mod Ø90 eller Ø110 fra de to andre.
Med Venlig Hilsen

Lars Hansen
Brugeravatar
mejeristen
Stoker XVII
Stoker XVII
15
Indlæg: 2675
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8450
Dagligt forbrug: ??
Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange

Re: Præisolerede rør til nedgravning i jord

Indlæg af mejeristen »

MichaelK » 20 Jul 2010, 16:05 skrev:
PS.: 1200 liter mener jeg er for lidt til 2 boliger. 2-3000 liter synes mere passende.

Som tommelfingerregel til et normalt isoleret hus siger man 10-12l / kvadratmeter
BAXI Bonus 30 + akku. tank som sikkert er Østjyllands bedst isolerede (30 cm under bunden, mellem 40 og 80 cm på siden samt 70 cm på toppen isoleringsmaterialet er flamingogranulat)