Side 1 af 2

Intervalfyring MGM 15 TM 3007

: 16 maj 2010 22:17
af olemgm
Sommerfyring med eltænder MGM 15.
På MGMfyret er der mulighed for at styre fyret uden pausefyring.
Fyret fylder brænderen tænder op og når det bliver bedt om det tømmer det brænderen og går ud.
tiderne for hvornår fyret skal brænde styrer jeg vja. et kontakt ur med et relæ i med potientialfri kontaktsæt.
Potienttialfri betyder at der IKKE må være spænding på den kontakt der bruges.
Jeg har brugt et kontaktur fra Harald Nyborg no. 7816.
Kontaktsættet på uret forbindes med stikket bag på fyret "Ekstern start stop" se manual side 12-13. og sådan at kontaksættet er lukket når fyret skal køre.
Yderligere indstillinger.
Gå i service menu til indput setting.
DI4 ændres til FILL2 sta/sto
i service menu gå til other.
Fill2 start 145 sec.
Fill2 stop 145 sec.
Disse 145 sec. er jeg ikke sikker passer til alle fyr jeg fik meget højere tal opgivet af Karsten fra liagro da jeg begyndte på det her.
Andet jeg har ændret på.
Stoker 2 60%
C pump on 73C
C pump of 66C
Meningen med det her er at få fyret til at køre mere økonomisk mit starter op 2 gange i døgnet a 2 timer.
Forbrug ca. 10kg/døgn.
MVH.
Ole :P

Re: Intervalfyring MGM 15 TM 3007

: 17 maj 2010 08:00
af Allan_B
det er et super indlæg Olemgm!
og det virker bare? tænker på om man kan stole på det, så det kan køre 14 dage uden at åbne fyret.

Re: Intervalfyring MGM 15 TM 3007

: 17 maj 2010 08:09
af Flunk
Jeg har kørt på samme måde med min R15, og den kørte stadigt da jeg sidste år kom hjem efter 3 uger i udlandet.
Så ingen problemer der.

Re: Intervalfyring MGM 15 TM 3007

: 07 jun 2010 17:07
af Allan_B
hej olemgm.
jeg har købt mig sådan et ur som du bruger.
men kan ikke hitte ud af det med de klemmer 1-8... hvad er til hvad?
kan du eventuelt forklare hvad du har i de forskellige klemmer???
er med på der skal 2 ledninger til det stik bag fyret ekstern start stop, men fra hvilke klemmer på uret? skal strømen på klemme 1 og 2??
hilsen allan

Re: Intervalfyring MGM 15 TM 3007

: 08 jun 2010 23:11
af olemgm
Som jeg har svaret Allan B i en PB.
230V AC til klemme 1 og 2 start-stop af kedel klemme 7 og 8.
I mit første inlæg havde jeg glemt at Fill2 cooling sættes til 20 sec.
Gad hvide hvor mange MGM 15 ejere der læser med ?.
Mvh.
Ole

Re: Intervalfyring MGM 15 TM 3007

: 09 jun 2010 19:00
af Allan_B
det kører uden problemer overhovedet! det er super!! og slet ikke så svært som man skulle tro!!

Re: Intervalfyring MGM 15 TM 3007

: 30 jun 2010 16:58
af Allan_B
kan det passe at når man kører på denne måde med ur at fyret ikke går på pause i tilfælde af intet varme forbrug?
min går bare langt ned i drift, og pausefyrring udebliver??? der resultere i at det bare ligger og ulmer og jeg får "hot stoker"
den har ståt den sidste tid på 4 optændinger af 2 timer i døgnet. men har nu ændret til 4 gange af 1 time. vil mene det kører nu. men undrede mig bare over at den ikke går i pause....? (jeg har gulvarme der køre også ud over vvb)

Re: Intervalfyring MGM 15 TM 3007

: 07 sep 2010 08:59
af Allan_B
af en eller anden grund skal jeg have en nedlukningstid på 500 sek for at beholde køleefekt af blæser. det er nødvendig for at varmen ikke trækker tilbage i den tomme snegl og give "hotstoker" alarm. hvad kan der være galt?

Re: Intervalfyring MGM 15 TM 3007

: 07 sep 2010 09:10
af Flunk
Nu kender jeg ikke MGM 15, men på min R15, er afstanden fra herden til temp føler der giver hotstoker alarm så stor at det ikke er noget problem.
Hvor sidder temp føleren på MGM15?

Re: Intervalfyring MGM 15 TM 3007

: 07 sep 2010 09:16
af Allan_B
den sidder ca 10 cm fra snegl motor og ca15cm fra kant af selve brændkammer. det er simpel hænd varmen i jernet der trækker op og snyder senser til at tro der er tilbagebrand selvom ild er brændt ud.