Jeg har monteret et Scotte 16kW pillefyr (OPOP 418 kedel) i et hus på 200 kvm., fordelt på stueetage og første sal.
Fyret ser ud til at køre fornuftigt, men jeg synes at pilleforbruget er lige i overkanten. (Ca. 40-50 kg/døgn)
Jeg har ikke ændret det store i styringen (Scotte 6.14) ud over selvfølgelig afvejningsværdien. (1240 g/6min).
Jeg har endnu ikke monteret iltstyring, og er blevet frarådet af skorstensfejeren at montere trækstabilisator.
Mangler et par tips til at nedbringe pilleforbruget. Der skal lige nævnes at huset er fra 1950, og ikke just top-isoleret...

Re: Højt pilleforbrug - Scotte 16kW

: 08 maj 2010 22:10
af Sonata
Dét frarådede min fejer også – eller rettere, han synes jeg skulle se tiden an. Jeg fulgte nu ikke rådet, og monterede den med det samme. Jeg kan ikke huske hans argumentation, men det plejer at være noget med luft til en evt. skorstensbrand. Risikoen for en sådan er nok forsvindende lille, såfremt fejeren gør sit arbejde, og der ikke er andre ildsteder sluttet til samme skorsten.
Så få trækstabilisatoren sat i, og se dit forbrug falde...

Jeg opvarmer p.t. 252 kvm med omkring 10 kg/dag.,

Et par ekstra ting, der lige skal være i orden:
-Ligger den lille plade på sin plads i bunden af kedlen, mellem de sidste røgslag?
-Er stangen bag på kedlen trukket ud?
Hvis disse ting ikke er på plads, øges forbruget også.

Re: Højt pilleforbrug - Scotte 16kW

: 08 maj 2010 22:35
af Scotte16kW
Hej Tom..
Fejerens begrundelse var noget underlig... Men pointen var vist noget med risiko for ophobning CO i fyrrummet...
Jeg har lagt den lille plade i. Har dog undret mig lidt, for ifølge manualen, skulle denne plade ligge vandret. Det er der ikke plads til. Har dog givet den yderst simplificerede tegning skylden. Stangen bag kedlen er trukket ud.
Jeg har læst lidt omkring utætheder i kedlen (omkring pakning mellem brænder og keddel) Tror ikke min slutter helt tæt... :(
Er der flere ting du har rodet med? Synes du har et pænt lavt forbrug??
Skal forresten lige huske at nævne, at rørene i kælder (fyrrum) ikke er isoleret endnu. Så derfor påregner jeg også en lidt dårlig fyringsøkonomi, men bare ikke SÅ DÅRLIG...

Re: Højt pilleforbrug - Scotte 16kW

: 09 maj 2010 00:46
af paw
Det er 2 sidste røgslag pladen skal i. Måske har du sat den i den bagerste. der skulle da være rigelig med plads ? Sådan nogle uisolerede rør rykker på forbruget+ 200 kvm dårlig isolering og ingen trækstabilisator, jo det skal nok passe med 40-50 kg. Ikke at forglemme pladen der ikke ligger rigtigt. Det ene med det andet.

Re: Højt pilleforbrug - Scotte 16kW

: 09 maj 2010 05:12
af Scotte16kW
Hej Paw
Pladen ligger i 2. sidste røgslag. Der er også plads nok, men den ligger bare ikke vandret som tegningen illustrerer den skal.
Jeg må vist bare se at få isoleret rørene i kælderen (fyrrummet).

Re: Højt pilleforbrug - Scotte 16kW

: 09 maj 2010 08:23
af paw
Mystisk, 1 gang jeg har hørt det med pladen. Måske er der en svejseklat i vejen, måske bor der en bruger tæt på dig, som kan smutte forbi og ta et kig. Hvor henne cirka bor du ? Har også hørt om de fejere der ikke anbefaler en trækstabilisator, min fejer synes det var en rigtig god ide. Især hvis du har meget træk i skorstenen er det et must at få en monteret.

Re: Højt pilleforbrug - Scotte 16kW

: 09 maj 2010 08:47
af tvivleren
det der med uisoleret rør koster ca15o kr pr meter pr år, se dig lidt omkring på net.
billeder vil være en god ting.
er der en speciel grund til at der ikke kommer et bynavn eller post nr i profil er man bange for at der skal komme nogen og sige bøh

Re: Højt pilleforbrug - Scotte 16kW

: 09 maj 2010 08:52
af paw
150 kr, er det med olie eller piller.

Re: Højt pilleforbrug - Scotte 16kW

: 09 maj 2010 08:58
af Tass
Prøv at tjekke din røg temp.

Re: Højt pilleforbrug - Scotte 16kW

: 09 maj 2010 09:11
af tvivleren
paw » 09 May 2010, 08:52 skrev:150 kr, er det med olie eller piller.
olie