Side 1 af 1

Trykket stiger ved opstart

: 04 maj 2010 18:20
af kudskjensen
Jeg har et Denviro pillefyr.

Jeg har fyldt vand på til 1 bar på systemet. Når jeg så starter system op, stiger trykker til over 2 bar, hvorefter sikkerhedsventilen begynder at lette lidt.

Hvorfor stiger trykket så meget ?
Det er da ikke normalt, el. er det ?

Re: Trykket stiger ved opstart

: 04 maj 2010 18:40
af MichaelK
Hej

Når vandet udvider sig (fordi det opvarmes) i et lukket system, stiger trykket.
Hvor meget trykket stiger, afhænger af temperaturstigningen, og vandmængden.
Hvis du har problemer med for højt tryk, så check om din trykekspansionsbeholder
er stor nok. Er den det, og der ikke er nogen ventil der hænger, så burder der ikke
være problemer.

Om det er normalt, er svært at sige. Er vandindholdet i dit system stor, sammen
med en stor temperaturstigning, så vil omtalte sitiuation vel være normalt for dit
varmeanlæg?



Mvh.

Re: Trykket stiger ved opstart

: 04 maj 2010 19:25
af Flunk
Trykekspensionsbeholderen kan være gået i stykker!

Re: Trykket stiger ved opstart

: 04 maj 2010 19:43
af paw
kan det ikke være ballonen der er for meget luft i ?

Re: Trykket stiger ved opstart

: 05 maj 2010 14:49
af kudskjensen
Ja okay, det må jeg lige se om jeg kan hitte ud af :-)

Re: Trykket stiger ved opstart

: 05 maj 2010 15:14
af Ulrik
Jeg er lige ved at tro at min også stiger 1 bar fra kold til den kører normal drifttemp.

Re: Trykket stiger ved opstart

: 31 aug 2010 22:57
af Skjoldhansen
Det lyder som om din Trykekspensions er defekt.

Re: Trykket stiger ved opstart

: 03 sep 2010 10:52
af Ernst Drastrup
En trykekspansionsbeholder skal ligge inde med det der kaldes et FORTRYK.
Dette fortryk skal være ca. 0,3 bar størrer en højdeforskellen fra hvor den sidder på anlægget, og op til anlæggets øverste punkt.
Når du har fyldt vand på anlægget, så må der stadigt ikke være noget i trykekspansionen.

Så begynder du at fyre og vandet vil nu udvide sig med (4 % fra 4 grader til 99 grader).
Det er så trykekspansionens opgave at rumme denne udvidelse, og det tror jeg ikke får selve trykket til at stige en hel bar.
Hvis fortrykket ikke er større end højdeforskellen, så vil beholderen jo automatisk fyldes med vand, når du fylder anlægget.

Kort og godt, - fortrykket er ikke højt nok.

Du kan eventuelt godt pumpe noget mere luft i beholderen.
Normalt er det en indaktiv luftart der er bag membranen i en trykekspansionsbeholder. "En slags gas."