Tm 3006 vers 7.98 viadrus stoker
: 08 apr 2010 11:22
Hej har som sagt lavet en fin stoker med tm 3006 styring
har så fået opdateret den til ver 7.98 nu har jeg simpelhen alt hvad man kan putte i en styring
har også fået sat udgang til 9 polet stik så nu skal jeg lige have lavet et nulmodem kabel så er biomanager oppe og kører
Andre her der kører med vers 7.98 lånte nogle instillinger fra en anden bruger "Flunk" og det kører sådan set meget fint
men den står pt på mellem 1-6% ydelse temp på 61.5-62.5
Vil gerne have den til at kører længere oppe i ydelse, men det er slet ikke sikker det er muligt
Kører med ren træpiller nu
Hvilke tal er proportinale med hinnanden
hvis man halvere pulsen på brændsel hvor meget skal man så formindske pausen
for halvere man begge får den vel samme brændsel
Temp instilling.
Drift 62
Min 40
Tid før stop 25m
Ilt indstilling.
Ilt styring: JA
o2 7.5%
Max o2 19%
Tid før stop 25m
Drift instilling.
Stoker puls 10.0s
Stoker pause 20.0s
Rensnings tid 3t
Rensnings akt. 60s
Pause under 8%
Tid under 20m
Pause instilling.
Genstart 40%
Stoker puls 10.0s
Stoker pause 200s
Efterløb 10s
<-- Service menu -->
Operation menu
Blower time 0.4s
Blower min. 6%
Follow blower JA
Min puls time 1.0s
Min o2 f/puls 3%
'
Pause menu
Blower pause 40%
Oxygen menu
o2 control JA
o2 100% run 7.5%
o2 point (X) 30%
o2 point (Y) 5.0%
o2 usermenu JA
Preformance regulator
Prop. band 18%
Samplings time 10s
Integral time 150s
Derivative time 450s
Integral part start 25%
Regulator max 100%
P-part min -100%
P-part max 100%
D-part min -100%
D-part max 100%
Oxygen regulator
Prop. band 25%
Samplings time 20s
Integral time 170s
Derivative time 0s
Integral part start 25%
Regulator min 1%
Regulator max 100%
P-part min -100%
P-part max 100%
D-part min -40%
D-part max 40%
Blower graf
10 5.5 %
20 6.4 %
30 7.7 %
40 9.3 %
50 11.4 %
60 15.9 %
70 20.4 %
80 26.1 %
90 42.0 %
100 65.0 %
har så fået opdateret den til ver 7.98 nu har jeg simpelhen alt hvad man kan putte i en styring
har også fået sat udgang til 9 polet stik så nu skal jeg lige have lavet et nulmodem kabel så er biomanager oppe og kører
Andre her der kører med vers 7.98 lånte nogle instillinger fra en anden bruger "Flunk" og det kører sådan set meget fint
men den står pt på mellem 1-6% ydelse temp på 61.5-62.5
Vil gerne have den til at kører længere oppe i ydelse, men det er slet ikke sikker det er muligt
Kører med ren træpiller nu
Hvilke tal er proportinale med hinnanden
hvis man halvere pulsen på brændsel hvor meget skal man så formindske pausen
for halvere man begge får den vel samme brændsel
Temp instilling.
Drift 62
Min 40
Tid før stop 25m
Ilt indstilling.
Ilt styring: JA
o2 7.5%
Max o2 19%
Tid før stop 25m
Drift instilling.
Stoker puls 10.0s
Stoker pause 20.0s
Rensnings tid 3t
Rensnings akt. 60s
Pause under 8%
Tid under 20m
Pause instilling.
Genstart 40%
Stoker puls 10.0s
Stoker pause 200s
Efterløb 10s
<-- Service menu -->
Operation menu
Blower time 0.4s
Blower min. 6%
Follow blower JA
Min puls time 1.0s
Min o2 f/puls 3%
'
Pause menu
Blower pause 40%
Oxygen menu
o2 control JA
o2 100% run 7.5%
o2 point (X) 30%
o2 point (Y) 5.0%
o2 usermenu JA
Preformance regulator
Prop. band 18%
Samplings time 10s
Integral time 150s
Derivative time 450s
Integral part start 25%
Regulator max 100%
P-part min -100%
P-part max 100%
D-part min -100%
D-part max 100%
Oxygen regulator
Prop. band 25%
Samplings time 20s
Integral time 170s
Derivative time 0s
Integral part start 25%
Regulator min 1%
Regulator max 100%
P-part min -100%
P-part max 100%
D-part min -40%
D-part max 40%
Blower graf
10 5.5 %
20 6.4 %
30 7.7 %
40 9.3 %
50 11.4 %
60 15.9 %
70 20.4 %
80 26.1 %
90 42.0 %
100 65.0 %