Side 1 af 4

Dimensionering af stokerfyr (kW/m2)

: 01 apr 2010 12:20
af Hans
Jeg vil installere stokerfyr i kælderen under vores 134 m2 hus (2 plan) men er bange for at købe for stort anlæg. Ca. 40 m2 kælder skal også opvarmes. Huset er fra 1912, hulmursisoleret og med enkelte nye termovindue. Hvor stor ydelse skal anlægget have?
Tidligere ejer brugte brændeovn og varmepumpe og havde et elforbrug på 18000 kWh incl. alm. husholdnings el. Jeg har slukket varmepumpen og har i denne vinter indtil nu brændt 12 ton træbriketter af i et par ineffektive brændeovne (skorstenstrækket er også rigeligt højt). ahhh1.gif
Så der skal ske et eller andet inden næste fyringssæson!

Jeg har kig på JA stoker på en Tasso US3 kedel. På DTI er anlægget målt til 6,2-21,9 kW. Ifølge producenten kan anlægget ved behov justeres ned i ydelse, uden at det går ud over virkningsgraden. Kunne JA-Tasso være en fornuftig løsning eller bliver det for stort? Og skal man tage det med at kunne justere ydelsen ned med et grand salt?

-håber på hjælp new9

Re: Dimensionering af stokerfyr (kW/m2)

: 01 apr 2010 12:25
af thy
tja minimum på godt 6kw vil siges at være noget i overkanten....

Re: Dimensionering af stokerfyr (kW/m2)

: 01 apr 2010 12:47
af Jens
Hvad vil du fyre med ?
Hvis det er træpiller, så tror jeg du vil blive gladere for en Scotte/Woody eller lignende træpillefyr - de er optimeret til træpiller og kan også tænde og slukke selv, således du ikke får problemer med minimumsydelsen.
6,2 kw er som Thy siger alt for høj minimumsydelse til dit hus, fyret vil sandsynligvis kun køre rigtig godt, når det er frostvejr udenfor, - den får simpelthen for lidt at lave i langt det meste af sæsonen.

Hvis du vil fyre med korn, ville jeg nok også se lidt på Benekov, - de fåes også med autotænd.

Re: Dimensionering af stokerfyr (kW/m2)

: 01 apr 2010 13:12
af Hans
Jeg vil fyre med korn og savsmuld.
Og ja, jeg har også kigget på Benekov R15, men JA’s lowtech tiltaler mig, og det at mange 20-25 år gamle anlæg stadig er i drift borger vel for kvalitet…
Skal jeg stole på producentens ord om at stokeren kan justeres ned i ydelse uden problemer?

Re: Dimensionering af stokerfyr (kW/m2)

: 01 apr 2010 13:24
af MichaelK
Hej


Min mester har en JA-stoker, og den køre rimeligt godt.
Men han har altså også et større hus. 6,2-21,9 KW, er
simpelthen ALT for meget til de kvm. du har!
Og så har JA ikke autotænd, det er bare ikke godt nok,
når vi skriver 2010.

Det er da rigtigt, at et anlæg med så mange år på bagen,
giver indtryk af en vis kvalitet. Samtidig viser det altså
også, at det er "gammel" teknik/design. Nuvel, der er da
askesnegl og andre ting. Men det ændre altså ikke ved, at
du med en scotte, eller woody ville stå med et bedre anlæg
til dit behov.



Mvh.

Re: Dimensionering af stokerfyr (kW/m2)

: 01 apr 2010 13:38
af Hans
Det tænkte jeg nok. 6,2 kW er for meget. Men skal jeg stole på producenten, når han siger at stokeren kan justeres ned i ydelse uden problemer?

Har I et forslag til en stoker der kan brænde ”alt” uden at være for stor til mine m2?
Jeg vil ikke være afhængig af prisudviklingen på træpiller.

Re: Dimensionering af stokerfyr (kW/m2)

: 01 apr 2010 13:49
af Ulrik
Nu ved jeg ikke hvor meget det haster for dig at få et fyr installeret?

Men efter påskeferien får jeg den nyeste Benekov R15. Den har automatisk tænd/sluk og dermed de samme fordele som pillebrændere ala woody-scotte.
Den kan fyre med lidt af hvert.
Om en lille måneds tid kan jeg måske fortælle lidt mere, og du kunne evt. komme og se den.

Men kan du nøjes med at fyre med træpiller, er en træpillebrænder som scotte/woody et ganske godt valg.

Re: Dimensionering af stokerfyr (kW/m2)

: 01 apr 2010 14:32
af Hans
Ulrik. Jeg har kigget en del på Benekov R 15 og også læst sin anmeldelse af den, hvoraf det fremgår at der er problemer med kvaliteten og at rengøring på trods af halvautomatik er besværlig. Kun ved kornfyring er sodringen i herden ikke et problem, men hvor længe er det økonomisk attraktivt at fyre med?
Er den nyeste R15 forbedret på dine tidligere kritikpunkter?
M.h.t. elektrisk autotænding har jeg hørt/læst at man må regne med at det går i stykker med mellemrum. Er der elektrisk tænding på den nyeste R15?

Jeg vil som sagt ikke være afhængig af prisudviklingen på træpiller, så derfor er træpillebrænderen valgt fra.

Tror du der er hold i JA-producentens ord, om at JA stokeren kan justeres ned under 6,2 kW uden problemer?

Det haster ikke med at installere et fyr og jeg kommer gerne og kigger på og hører om din investering, men det tager vel noget tid at få erfaringer med det nye fyr…?

Re: Dimensionering af stokerfyr (kW/m2)

: 01 apr 2010 15:10
af Ulrik
Problemet med sodringe er efterfølgende løst.
Herden skal ikke længere kittes.
Min anbefaling er på en måde ikke længere gældende pga. de forbedringer der efterfølgende er sket.
Men det passede fint dengang den blev skrevet.

Og som du selv siger skal det vel køre et par måneder inden jeg har gjort nogle erfaringer med det.

Re: Dimensionering af stokerfyr (kW/m2)

: 01 apr 2010 18:33
af njk
Hejsa nu er jeg ny på stoker området men har lige selv sat en sk.stoker op og den kan fyre med det hele og selv tænde op prøv at kigge på den. der er osse ilt styring på og så er den til en fornuftig pris.

mvh Niels