Rørføring til 7,1kW varmeflade...

: 02 mar 2010 08:54
af kent a
Jeg skal ha monteret en 1,3 - 7,1 kW varmeflade i min ventiltionssystem... hvor stor rør bruger man normal hvis til det...

Der køre 70grader varm vand rund i systemet.....

Re: Rørføring til 7,1kW varmeflade...

: 02 mar 2010 11:51
af Flunk
Hvad er din afkøling i varmefladen. Der er stor forskel i vandmængden på om du køler 5 eller 50 grader?

Re: Rørføring til 7,1kW varmeflade...

: 02 mar 2010 14:30
af kent a
Ja det bliver nok maks 8-10grader.

Pt køre system med en forskæl på 3 grader men der kommer der komme 35m2 mere på som den skal opvarme så bliver der nok lidt mere forbrug på den....

Re: Rørføring til 7,1kW varmeflade...

: 03 mar 2010 08:30
af Flunk
Hvis du kan opnå en afkøling på 8 grader, er et 1/2" rør tilstrækkeligt til at opnå en vandhastighed der ikke giver anledning til ret stor tryktab.
Jeg har regnet med fremløb på 65 grader og retur på 57 grader.
Jeg har lavet et regneark.
Vandhastigheden i 1/2" rør bliver ca. 1 m/sec

Re: Rørføring til 7,1kW varmeflade...

: 03 mar 2010 09:03
af kent a
Okay tak for svaret... Jeg laver det bare i 1/2" rør så....