Side 1 af 2

Styringen skriver P

: 25 jan 2010 19:53
af hollandsbjerg
Hjælp mit var gået ud ikke en F1 Alarm men der stod p i styringen og når jeg vil starte op skriver den kun p og så sker der ikke mere , hvad kan der være galt.

Re: Styringen skriver P

: 25 jan 2010 20:06
af Michael Poulsen
har du ikke en brugsforviring....

vi kan jo ikke se vilket fyr du har
hvis du udfylder din profil vil du nok få lidt mer feat back.. :great:

Re: Styringen skriver P

: 25 jan 2010 20:12
af john m
P brænderen kører i pause, hvis den går ud er din pillemængde i pausefyring for
lav . Du kan nok ikke starte fyret før din pausediff er nået hvis du har sat sådan en.

mvh john

Re: Styringen skriver P

: 25 jan 2010 20:55
af hollandsbjerg
mit fyr er et scotte anlæg og pause fyring er slået fra

Re: Styringen skriver P

: 25 jan 2010 21:00
af paw
Hej prøv at trykke på pil ned, så tror jeg den sletter alarm

Re: Styringen skriver P

: 02 feb 2010 06:47
af hollandsbjerg
p fejl igen og kan slet ikke slette alarmen hvad fanden er der galt har scotte 16kw og opop kedel og kører ikke med pause fyring

Re: Styringen skriver P

: 02 feb 2010 07:12
af hollandsbjerg
tror at fejlen er at styringen viser over 80 grader på tempraturen den er sat til 70 grader hvad er der galt siden den kører over 1o grader over set punktet

Re: Styringen skriver P

: 02 feb 2010 07:54
af jensras
Hej.
Hvor har du placeret temp. føleren?

Mvh Jens

Re: Styringen skriver P

: 02 feb 2010 08:07
af hollandsbjerg
Den sidder lige bag ved fyret, og jeg tror at det er den det er galt med, da jeg tog den af faldt den meget i temp. Nu er den sat på igen og viser rigtig temp. nu ellers må jeg jo købe en ny.

Re: Styringen skriver P

: 02 feb 2010 08:34
af paw
Måske er din PID for høj ? Hvordan ser flammen ud ved feks 50 % ?