Hej
er der nogen der kan sige mig om jeg er helt ude i skoven med mine indstillinger,jeg køre med autoberegning
940gram på seks minutter,men kan ikke nå min set temp på 65grader,hvad gør jeg galt hvad skal der til??
Drift 22%
Kedeltemp 56,7
kw 5,5
lux 84

Tempertatur
kedeltemp 65 grader
drifdif 10 grader

Mætninger
lav 8,75
høj 35,7
pause 13,9
kørsler 3

Rens/drift
interval 10m
tid 6s
blæserrens 65%
mln drifteffekt 10
max driftffekt 90

Optænding
brændsel 34
tid 15
effekt 80
lys 10
blæser eltænd 25%
antal opstart 157

Pausefyr
max tid 0
blæser pause 15%
pause dif 0
slukketid 5m

korrektioner
lav 85%
midt 90%
høj 90%
eltænding 100%
pausefyring 100%

PID
p 2,5
i o,25
d 3

Håber der nogen der kan hjælpe mig,har også overvejet at slå autoberegning fra,men ved ikke hvor jeg skal stoppe eller starte og der ingen røg at se og syntes der en fin flamme..
på forhånd tak

Re: helt ude i skoven

: 09 jan 2010 16:18
af thoken
Hej!
Lige umiddelbart kan du jo roligt sætte maxdrift effekt til 100%, så henter du jo 10 % mere!
Hvordan kører brænderen ellers, farer den op og ned i ydelse eller hvad? Har den mange opstarer eller kører den rimeligt jævnt!
Hvor langt er den fra setpunkt?
Der har været problemer med nogle af de første version 6 chip netop omkring at nå setpunkt, ved ikke om det er det du slås med :roll:

mvh thoken

Re: helt ude i skoven

: 09 jan 2010 16:25
af rappe
Den ligger nogenlunde konstant på 20 30% drift men en gang imellem fare den op på 80% i et halt til et helt minut og så tilbage på normal igen.den ligger på de der 55 57 i kedeltemp og den er sat til 65

Re: helt ude i skoven

: 09 jan 2010 16:39
af thoken
rappe skrev:Den ligger nogenlunde konstant på 20 30% drift men en gang imellem fare den op på 80% i et halt til et helt minut og så tilbage på normal igen.den ligger på de der 55 57 i kedeltemp og den er sat til 65

Hej!
Det lyder mærkeligt. De 20-30% i driftydelse lyder helt fint , men hvad der sker siden den ryger op på 80% ind imellem, skal jeg lade være usagt, måske en fejl i chippen.
Når den racer op på de 80%, har der så været et kraftigt dyk i kedel temperaturen lige inden? Det kan ikke være fx en 3-vejs ventil der lukker op og leder en stor mængde koldt vand retur til kedlen? :roll:

mvh thoken

Re: helt ude i skoven

: 09 jan 2010 16:44
af thy
hvad sker der hvis du sætter setpunkt til 75 et par timer det er for at se om din shunt kræver højer temp for at kunne fungere :great:

Re: helt ude i skoven

: 09 jan 2010 16:55
af rappe
kan ikke umiddelbart ikke se at stigningen skyldes ændringer i forbruget på nogen måde..min chip skulle være en vers 6.06
og Thy undskyld min uvidenhed,men hvor sidder shunt'en og hvordan ser den ud?

Re: helt ude i skoven

: 09 jan 2010 17:03
af thy
det er den sløjfe der blander fremløb med retur vandet for at holde retur over 60grader det er noget der kræves for at garentien dækker på de fleste pladejernskedler.... der for skal frem jo være højere for at det kan fungere optimalt... og der kommer den varme vidre til huset der er behov for :great:

Re: helt ude i skoven

: 09 jan 2010 17:17
af rappe
skal den være i nærheden af fyret,for det ser det ikke udtil og alt i fyr-rummet er nyt men der er åbenexpantion på loftet som der ikke er adgang til efter man byggede ny førstesal(før min tid)og ham der installerede det mente ikke det var nødvendigt at lave om på det..

Re: helt ude i skoven

: 09 jan 2010 17:19
af thy
ja sikkert en termostat der sidder mellem frem og retur lige bag kedlen vil jeg tro :great:

Re: helt ude i skoven

: 09 jan 2010 17:36
af rappe
Det er der ikke vil jeg påstå med 99% sikkerhed men det er så også kørt gennem oliefyret,har det noget at sige?